Автор:  stoyanoff [ Сря Ное 14, 2012 2:16 pm ]
Заглавие:  Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Здравейте! Трябва да управлявам едни контактори с контролер, като цялото чудо ще се използва в промишлени условия. Контакторите управляват големи 3-фазни двигатели.
Ето схемичката ми в общи линии.
След контролера имам оптрони, който включват релета. Релетата включват контакторите. Имам обратни диоди на бобините на реленцата, а на контакторите сложих кондензатори(понеже са на променливо). На кръга с 5В от схемата има свързан само контролера и 6 оптрона CNY(по 10мА на всеки).
Когато не са свързани двигателите, схемата работи отлично!
Когато обаче ги включа, схемата работи за няколко секунди по после се рестартира. Захранващото напрежение се срива от 5В на 2.
Какво още може да се направи, за да избегна този ефект???
Благодаря!

Прикачени файлове:
forum.pdf [9.13 KiB]
311 пъти

Автор:  Tisho [ Сря Ное 14, 2012 3:10 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

:D
Нормално. Не веднъж съм обеснявал в форума защо 7805 нестава за такива цели...

Автор:  stoyanoff [ Сря Ное 14, 2012 3:16 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

А какво да използвам тогава???
Гледам, че някой казват, че трябва да се слагат по-малки кондензатори на стабилизатора и пробвах ама ....

Автор:  sthx [ Сря Ное 14, 2012 3:31 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Tisho написа:
:D
Нормално. Не веднъж съм обеснявал в форума защо 7805 нестава за такива цели...


Tъй и тъй обясняваш, обясни ми как, като от както се помня ползвам само 7805, и джаджите ми работят в 95% от случаите в промишлени условия. :D

Иначе на въпроса - един мрежов филтър преди трансформатора може и да помогне. Но може причината и да е друга - лоша топология на платката, необходимост от екранировка , а може би и още нещо. :) А най-вероятно проблемът е комплексен .

Автор:  Tisho [ Сря Ное 14, 2012 3:46 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

sthx написа:
Tъй и тъй обясняваш, обясни ми как, като от както се помня ползвам само 7805, и джаджите ми работят в 95% от случаите в промишлени условия. :D



Мистерия някаква... :)

Повечето от смущенията от включване на мощен контактор си минават през 7805 все едно, че го няма. :wink:

Автор:  Cekins [ Сря Ное 14, 2012 3:59 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Я бре...

Колкото и да минават смущенията, с добро опроводяване (и топология) на платката, обикновенно нещата драстично се подобряват. Поне съм си правил такава проба - една и съща топология (леекинко грозна) със и без ground plane - без се убива да се рестартира, със - грам проблем няма. Пък да не ти разправям как в момента си играя с едни 600-700 волта дето ги цъкам на 7-8 килохерца на 10 см от 18f1320 на обща маса - почва да умира чак когато му сложа под 1 ом товар... и цялото захранено с кво ? BA05...

Автор:  Desert Leo [ Сря Ное 14, 2012 4:10 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Казваш, че захранването се срива. Мерил ли си го или предполагаш, че е така заради ресетването на проца?
Това, което виждам на схемата е големия пул-ъп на ресета. Не, че това е причината, но аз винаги слагам 10к.

Автор:  stoyanoff [ Сря Ное 14, 2012 4:21 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Просто такъв имах под ръка.
Относно коментарите ви - казах вече, но пак ще повторя - когато не са включени двигателите схемата работи на 6, контакторите цъкат и така нататък. Проблемът идва като закача 2 8kW-ви двигателя на контакторите!
Второ: захранването наистина пада - мерил съм го!
Идеи?!

Автор:  Наско [ Сря Ное 14, 2012 4:34 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Последни път когато имах подобен род ядове ми пропадаше 220в докато развърти мотора от лоша инсталация /монофазен/

Автор:  sthx [ Сря Ное 14, 2012 4:47 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Tisho написа:
Мистерия някаква... :)

Повечето от смущенията от включване на мощен контактор си минават през 7805 все едно, че го няма. :wink:


Ами да си минават. Ама аз не ги допускам до там. :)

Автор:  nik [ Сря Ное 14, 2012 4:54 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Tisho написа:
sthx написа:
Tъй и тъй обясняваш, обясни ми как, като от както се помня ползвам само 7805, и джаджите ми работят в 95% от случаите в промишлени условия. :D



Мистерия някаква... :)

Повечето от смущенията от включване на мощен контактор си минават през 7805 все едно, че го няма. :wink:


смущенията не минават през 7805 а през лошо окабеляване/опроводяване или паразитни капацитети/индуктивности
неправилно разделяне на масите е един от най честите проблеми

Автор:  relsys [ Сря Ное 14, 2012 4:58 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

А, Стоянчо, тая схема много несериозно изглежда....

Автор:  tgi [ Сря Ное 14, 2012 5:04 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Някаква разновидност на Насковия сценарий е най-вероятната причина.

Щом се вижда, че 5-те волта пропадат трябва да може да се види и дали не пропада
това дето е на входа на 7805. Ако да е Насковият случай. Най-бруталното решение е
с достатъчно голям капацитет преди регулатора. Който не е малък де, 4700uF, но ако пропада
до 2 волта 5-те значи 4-5 пъти по толкова ще решат проблема :D :D .

Може и да са разни маси и т.н. окабелявания, разбира се. Ако те не са ОК нищо няма
да помогне, докато не станат ОК.

Автор:  Edesign [ Сря Ное 14, 2012 5:06 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

с какво мериш че падат 5те волта на 2
С осцилоскоп ли? С мултимер?
Ако само пика се ресетираше веднага щях да кажа, че кондензаторите на кварца са свързани с пика с дълга маса, но с този срив в захранването ми изглежда някаква друга грешка и нещо несподелено тук с нас...

Автор:  nobodyshadow [ Сря Ное 14, 2012 6:04 pm ]
Заглавие:  Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!

Релетата от къде ги захранваш?