| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Защита от късо на 220 мрежа. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=19662 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | RM [ Съб Фев 21, 2026 5:58 pm ] |
| Заглавие: | Защита от късо на 220 мрежа. |
Имаше тема за подобен въпрос нещо като защита от късо на мрежово 220V. Искам да дам праг на тока, при които да изключи мигновено мрежовото към товара.... и да мога да си го задавам през известни стъпки-граници. Проблема ми е "мигновенно" за да няма пушеци и гърмежи. Сега примерно съм заредил една индукция с нови транзистори, драйвери ... и пробите през товар са ОК. Но за да заработи както трябва си трябва още една проба-директно 220 волти, и варене на вода в тенджера. Ако нещо не съм направил както трябва , гърмежите и пушилката са сигурни и си е сериозна работа, изпаряват се доста дебели пътечки ... и изключване на AP-63А. Предпочитам нещо купешко, но не съм срещал, и да не е с релета... Да споделя нещо интересно за мен ... че няма с кой? Крайните резонансни стъпала са изпълнени с IGBT-та , нищо интересно до тук , но драйверите са с един интересен драйвер FAN7383. Подава му се през изолатор импулси на 1 вход и драйвера според импулсите си управлява полумоста като си прави и деттайма . По принцип тествах го вече дирекшън към АЕЦ-a и всичко е ОК. Но има и вариант да не съм огледал нещо, и тогава хвърцат пътечки и става мазало. То по индукцията няма предпазители , само изтънени по няколко милиметра пътечки на платката !!! |
|
| Автор: | ig_ivanov [ Пон Фев 23, 2026 12:01 am ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
Гледам пише "...нови транзистори, драйвери...", "IGBT". Ако имаш грец на 230В и 500мкФ след него, защитата от късо към контакта е най-малкия проблем. |
|
| Автор: | ДедоБоре [ Пон Фев 23, 2026 10:07 am ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
ако съдя по 'AP-63А' гониш някакви максимални мощности в ниския обхват? така или иначе трябва да се примириш с изчегъртването на IGBT-тата от тавана. един плексиглас върху платката ще ти спести поне това, освен ако не искаш да остане като историческа гордост --- няма (механичен) предпазител, който да е по-бърз от времето за изпаряване на транзистора. евентуално може да намалиш броя на дезинтегрираните транзистори, ако драйверите имат защита по ток (с резистор във всеки емитер) но това е за относително малки мощности |
|
| Автор: | emilvtc [ Пон Фев 23, 2026 10:41 am ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
Въпроса е много интересен и за мен, но аз мисля по-скоро за DC предпазител за след греца и кондензатора - 400V /10A. Не съм срещал такова готово решение. Върти ми се в главата нещо като мосфет с трансформатор след него, първичната на който да го играе като малка последователна индуктивност, а от вторичната да управлява запушването на транзистора. Топология като на BUCK заедно с диода към маса. Транзистора е постоянно отпушен и тока тече през него и бобината към товара. При късо - тока започва да расте, като скоростта на нарастването му се определя от бобината (индуктивността на първичната намотка). В този момент ако тока нарасне над определена стойност с над определена скорост на нарастване, индуктираното напрежение във вторичната намотка трябва да запуши транзистора и да задейства управляващата електроника, която да поддържа транзистора запушен от тук на сетне. При запушването му енергията в бобината (първичната на трафа) ще се разрежда през товара и диода до пълното ѝ разреждане - както при BUCK. При ниски напрежения може и да стане, но при 400V - не знам... |
|
| Автор: | nik [ Сря Фев 25, 2026 11:18 pm ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
Преди доста години правих серво управление за ДЦ мотор, мрежово напрежение изправено и директно към платката, кондензатори много, ток много, транзисторния мост беше IGBT с драйвери, направих и защита по ток, шунтов резистор отпушва транзистор, който запушва драйверите, напълно блокирал двигател не беше проблем, тока нараства бавно през индуктивността на ротора и сработва без поражения, при късо в другия край на кабела също оцеляваше от време на време, но при късо на буксата на платката си гърмеше всеки път тогава обаче и друг проблем срещнах - ако защитата запуши драйверите за кратко, и после на следващия импулс пак се опитва да работи с късо в изхода транзисторите прегряват по-бързо от колкото могат да разсейват към радиатора, та се наложи да правя паузи - всяко сработване на защитата да запушва драйверите за 1 секунда, така пораженията драстично намаляха и схемата се възстановява сама след отстраняване на проблема също така шоково прегрял транзистор, дори да е здрав след време дефектира, някой ми го обясни това с напукване на кристала, за мен решението беше да сложа няколко пъти по-големи транзистори, но като цяло при такива тоци работата отива на магия... ( поне за моите познания ) |
|
| Автор: | MYXATA [ Пет Фев 27, 2026 12:33 am ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
Ами сега правя един sscb предпазител със два сикфет транзизтора.... малконсъм се презапасил с 1200v 110A е всеки.. вързани са общ сорс защото трябва да работят на промемливо напрежение... В порядъка на микросекунди прекъсват веригата. Но трябва да се сложи в уравнението и времето за мерене на тока (със шунт като че ли е най-бързо, но грее. С роговски бобина е бавно(мс) заради интегрирането, с хол или тмр сенсор има други проблеми...) може да помислиш да си направиш нещо подобно според твоите тоци |
|
| Автор: | nik [ Пет Фев 27, 2026 1:19 pm ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
Цекинс - моето беше мааалко по малко Днес пак се сетих за тая тема и имам някакви проблясъци... май последно гърмежите спряха на сервото за което писах по-горе, поради други проблеми слагах малка индуктивност в + захранването на транзисторите, паралелно на тая индуктивност снубер (с диод), тая индуктивност на практика ограничава нарастването на тока и дава време за реакция. Та ако има начин да се ограничи нарастването на тока до време за което драйверите могат да запушат транзисторите безопасно би трябвало да оцелеят. |
|
| Автор: | Cekins [ Пет Фев 27, 2026 2:50 pm ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
На тези им правим окабеляваане на цеха в момента. Този е само един от няколко. Сега защо са решили точно с такива мотори и да са на 380 волта - идея си нямам. Шефа беше казал за какво са ама забравих кво беше. |
|
| Автор: | Pif [ Пет Фев 27, 2026 8:38 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. | |||||||||
При големите мощности се мери съпротивлението на прехода Е/К или Д/С. Има нещо което се нарича десатурация. Ако при повишаване на гейтовото напрежение емитер-колектор не падне под гейтовото - транзистора се запушва. Трябва да има някаква времезадръжка защото иначе стават други забавления свързани с бързи преходни процеси и пробиване на транзистора по напрежение. Като цяло гейт драйверите са си цяла наука и при големите мощности имат доста особенности. При малките транзистори лесно можеш да се презапасиш и 5 и 10 пъти докато при големите не е толкова лесно. Има едни хубави готови гейт драйвери на SCALE. Направили са няколко АСИК-а и са много надеждни и читави. Напоследък половин свят ги ползва. |
||||||||||
| Автор: | MYXATA [ Сря Мар 04, 2026 5:41 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. | ||||||||||||||||||
Половината свят незнам, ама 90% от света не ги ползва много много:) Infineon e лидера пл продажби |
|||||||||||||||||||
| Автор: | stoyanoff [ Пет Апр 17, 2026 1:26 pm ] |
| Заглавие: | Re: Защита от късо на 220 мрежа. |
Аз използвам ACPL 336J! Ако искаш да продължиш да използваш твоя драйвер, ще трябва да си направиш current sense защита. Слагаш шунтови резистори и мериш. Времето ти за реакцият трябва да е 4-5us макс, IGBT обикновено издържат до 10. Вероятно ще трябва да поставиш малък RC филтър и някакъв софтуерен филтър. Друг вариант е готова интеграла на принципа на Хол, която има граден fault изход с програмируем праг. Поздрави! |
|