Привет, Какъв кабел е най-подходящ за пренос на токов сигнал 4-20 mA? RS485 кабел, FTP кабел, .....? За разстояние до 10 м, може ли да се ползва неширмована усукана двойка. Няма да има големи електромагнитни смущения в близост. Поздрави |
|
| Автор: | Wise [ Вто Фев 20, 2007 2:23 pm ] |
| Заглавие: | |
Идеята на токов аналогов сигнал е да не влизат смущения. Можеш да ползваш 2 жици , дори да не са екранирани при това разстояние. Обикновено сигналът се изменя бавно и никакви усуквания не му помагат/пречат. Единствената опастност е от прекъсване на кабела или на добавяне на някакви уреди с по-голямо входно съпротивление. Обикновено на всеки уред по веригата съпротивлението е 50-100 ома. |
|
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Фев 20, 2007 2:45 pm ] |
| Заглавие: | |
може. за 10м |
|
| Автор: | satanasov [ Нед Фев 25, 2007 3:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Наистина за 10м е все тая, какъв кабел ще използваш ако измерването не е много претенциозно като стабилност, точност и повторяемост на резултатите или си сигурен че смущаващия фон е наистина слаб! Но ако искаш да постигнеш грешка и по трите показателя под 0.1% и устройството с което мериш тока има такава точност ти препоръчвам да използваш все пак кабел със ширмовка (заземена, а не занулена, само от страната на "контролера")! Ако все пак говорим за евтинко решение без претенции, направо слагай кабел 2x0.75 и пей сърце! Интересно ми е все пак в каква среда ще използваш този сигнал... ако решиш сподели! |
|