| Автор: | fan [ Сря Мар 23, 2011 4:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Тука(при RS485), само началото и края на линията трябва да са терминирани. В случая преобразовател-серво. |
|
| Автор: | relsys [ Сря Мар 23, 2011 4:12 pm ] |
| Заглавие: | |
Имал съм някакъв подобен проблем. Дросели на захранващите линии на 485 преобразувателите оправи проблема. |
|
| Автор: | marcuka68 [ Чет Мар 24, 2011 10:12 am ] |
| Заглавие: | |
А аз вмесо да дам акъл, може ли да попитам SN75176 не преобразува ли от TTL в RS485? Как с него работи от TTL на RS232? |
|
| Автор: | fan [ Чет Мар 24, 2011 10:44 am ] |
| Заглавие: | |
MAX232->SN75176 предполагам!? |
|
| Автор: | Gogo [ Чет Мар 24, 2011 11:36 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
|
||||||||||
| Автор: | 741 [ Чет Мар 24, 2011 11:46 am ] |
| Заглавие: | |
Имаш ли пулъп/пулдаун резистори в контролера или сервото да ти държат линията в неактивно ниво, когато и двете са на приемане? Както го описваш, прилича платката в ПС-то да върши тая работа. Ако нямаш, закачи в контролера 1к от А към +5V и 1к от В към земя. Това на каква скорост работи? |
|
| Автор: | Gogo [ Пет Мар 25, 2011 11:37 am ] |
| Заглавие: | |
Закачих резистори по 1к и се оправи работата. Стойността им има ли някаква зависимост от скоростта и захранващото напрежение? На 115200 работи, а чипа в конртолера е на 3,3V . |
|
| Автор: | 741 [ Пет Мар 25, 2011 12:14 pm ] |
| Заглавие: | |
За скоростта резисторите нямат значение, освен че променят малко стойността на терминатора. От захранването зависят обаче. Номерът е при изключени всички предаватели между А и В на приемниците да имаш 0.2V разлика поне, за да е сигурно, че ще се разпознае като неактивно ниво. Та ако си ги вързал към 3.3V, ще трябва да ги понамалиш малко. То и за 5V 1к е на ръба, че и зад него даже. Питах за скоростта заради третия терминатор по средата на линията. Fan горе ти е писал, линията се терминира само в крайщата и се прави без разклонения, иначе на високи скорости отраженията правят ядове. На 115200 обаче до 200-300 метра и както си го направил става. Само дето товариш предавателите повече. |
|
| Автор: | Gogo [ Пет Мар 25, 2011 1:07 pm ] |
| Заглавие: | |
Преобразователя RS232 to RS485 го закачих само за да видя какво става по линията, затова той стана карайна точка. Вече го махнах. Иначе, ще работят само контролера и сервото. Може и още едно серво да сложа по-нататък. Линията ще е дълга най-много 2-3 метра Благодаря за помощта!!! |
|