 Проблем с pic12f683
Здравейте,нов съм в форума и в програмирането с FLOWCODE.Написах една програмка със която измервам две напрежения обработвам ги и резултата го ползвам за управление коефициента на запълване на ССР1.Във FLOWCODE симулацията работи, на практика обаче не!?На изход ССР1 излиза някакъв коефициент примерно 10,30% който не се променя плавно както е в FLOWCODE, а рязко , при определено положение на някой от потенциометрите с които задавам двете напрежения нивото на ССР1 става "0" дори няма и генерация.Ако някой може да ми помогне ще съм благодарен
|
| Сря Яну 29, 2014 11:49 pm |
|
 |
|
Cekins
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9119 Местоположение: Разград
|
 Re: Проблем с pic12f683
TRISIO.GP2=0 T2CON=0b000001zz
CCP1CON=0b00yy1100 CCPR1L=0bxxxxxxxx
xxxxxxxx ти е старшата част на запълването, а уу двата младши бита. Таймер 2 трябва да е без постскалер - ако ти трябва ниска честота само прескалера - zz колкото ти трябва. Абсолютно нищо друго не трябва да се прави. Това дори и на асемблер са 7 команди - не знам кви чудесии прави FLOWCODE...
|