| Автор: | Edesign [ Вто Окт 18, 2005 5:09 pm ] |
| Заглавие: | Дайте савет за ULN200X |
Итеглих 2 pdfa и навсякъде пише 500мА/ 50V ама никъде не пише каква мощност разсейва един елемент? На мен ми трябва да захранвам 7 релета (12V/200mA) дали ще издържи без радиатор? |
|
| Автор: | Predator_MF [ Вто Окт 18, 2005 5:19 pm ] |
| Заглавие: | |
Да, ще издържи, в много от автоалармите се ползва ULN2003 точно за управление на релета, пести се място на платката |
|
| Автор: | Edesign [ Вто Окт 18, 2005 5:24 pm ] |
| Заглавие: | |
Ок мерси! Защото го видях че загрява но и според мен ще издържи! |
|
| Автор: | bateAz [ Вто Окт 18, 2005 6:55 pm ] |
| Заглавие: | |
Внимавай как го управляваш - дали се отпушва достатъчно. За по-сигурно провери напрежението на колекторите на отпушените ключове - не трябва да е повече от 900 - 1000 миливолта. Освен това този ток 500 mA е за един изход, виж в PDF дали пише какъв максимален ток може да мине през крачето за масата. |
|
| Автор: | Edesign [ Сря Окт 19, 2005 8:36 am ] |
| Заглавие: | |
Пише че тока през общия извод е максимално 2,5А (което ми е напълно достатъчно --> аз имам 7релета *200мА= 1,4А). Това което ме притесни е че никъде не намирам да пише колко един елемент от седемте мощност може да разсее. Има само една графика --> включени брой изходи според тока през тях и коефициента на запълване на управляващия сигнал ама това за какво напрежение става дума, каква можност на 5 на 12 волта? |
|