Автор:  stoyanoff [ Сря Юни 22, 2016 9:01 am ]
Заглавие:  Термодвойка K тип

Здравейте! Опитвам се да подменя една термодвойка K тип. Оригиналната беше в нещо като малка капсула. Не можах да намеря такава и си купих това:
Прикачени файлове:
IMG_20160622_084831.jpg
IMG_20160622_084831.jpg [ 2.2 MiB | Прегледано 3142 пъти ]

Използвам MAX31855KASA, за да чета термодвойката! Когато термодвойката стои свободно всичко е ОК. Показва стайна температура около 25-30 градуса. Когато я хвана с пръсти в опит да я загрея, започвам да получавам грешки за окъсяване към GND или Vcc. Пусна ли я, всичко се нормализира!
Дефектна ли е термодойката?!
Ако това е нормално поведение, трябва ли да я залея с някаква смола, за да не влиза в контакт, с каквото и да било?! Все пак ще се опира в метал, когато работи...

Автор:  sthx [ Сря Юни 22, 2016 9:19 am ]
Заглавие:  Re: Термодвойка K тип

Някои термодвойки са окъсени към корпус, други - не. Вероятно старата и новата термодвойка се различават и тука се крие причината за "странното" поведение.

Автор:  stoyanoff [ Сря Юни 22, 2016 9:57 am ]
Заглавие:  Re: Термодвойка K тип

Така изглежда! Изглежда обаче проблемите ги създава статичното електричество по тялото. Когато просто я допра до метална конструкция, проблеми май няма! Стига някой да не ходи да пипа... Може да се наложи да увия армирания кабел с лента, за да не може да се пипа!
Дано да го излъжа така. Много се радвах, че съм си купил супер яка термодвойка с армировка, и да трябва сега да я режа ...

Автор:  ig_ivanov [ Сря Юни 22, 2016 10:02 am ]
Заглавие:  Re: Термодвойка K тип

MAX31855 изисква и двата края на термодвойката да са изолирани от корпуса на уреда. Ако ползваше MAX6675 нямаше да има проблема с грешката "късо към маса".
Иначе- ето малко термодвойки с "капсула": тук и тук

Автор:  sthx [ Сря Юни 22, 2016 10:10 am ]
Заглавие:  Re: Термодвойка K тип

И тeзи приятели произвеждат само изолирани сонди:
http://www.vector1.bg/bg/%D1%82%D0%B5%D ... D0%B8.html

Автор:  stoyanoff [ Сря Юни 22, 2016 12:43 pm ]
Заглавие:  Re: Термодвойка K тип

ig_ivanov написа:
MAX31855 изисква и двата края на термодвойката да са изолирани от корпуса на уреда. Ако ползваше MAX6675 нямаше да има проблема с грешката "късо към маса".
Иначе- ето малко термодвойки с "капсула": тук и тук

Нещо не разбирам. Ако самата термодвойка е свързана към корпуса, как ще помогне тази 6675?! В документацията и не виждам да отчита такива грешки, но това не значи, че ги няма.
Аз го гледах този сензор! 2 пъти по-скъп е от 31855 и работи на 5-6В, което отчетох като единствена разлика.

Автор:  michev [ Сря Юни 22, 2016 1:12 pm ]
Заглавие:  Re: Термодвойка K тип

Преди време имах същия проблем. Измерването при мен беше с ОУ а не със специализиран чип. Не успях да докарам показание което да не се влиае при докосване на корпуса нито с rail-to-rail ОУ и нито с инструментален у-л с еднополярно захранване. Скоро се присетих за тази задачка и му набутах един диференциален у-л с OP07 и двуполярно захранване. Сега спя спокойно :) .

Автор:  ig_ivanov [ Сря Юни 22, 2016 2:43 pm ]
Заглавие:  Re: Термодвойка K тип

stoyanoff написа:
ig_ivanov написа:
MAX31855 изисква и двата края на термодвойката да са изолирани от корпуса на уреда. Ако ползваше MAX6675 нямаше да има проблема с грешката "късо към маса".
Иначе- ето малко термодвойки с "капсула": тук и тук

Нещо не разбирам. Ако самата термодвойка е свързана към корпуса, как ще помогне тази 6675?! В документацията и не виждам да отчита такива грешки, но това не значи, че ги няма.
Аз го гледах този сензор! 2 пъти по-скъп е от 31855 и работи на 5-6В, което отчетох като единствена разлика.