OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
|
Пон Май 30, 2022 9:59 pm |
|
|
OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
| | | | al_at написа: След пробите с терминала може да се приеме с известна доза оптимизъм и уговорки, че СОМ портът е читав. Между другото, може да начертаеш една схемичка кои изводи на оптроните на кой пин на DB9 на UPS-a излизат. Това ще улесни нещата. Не знам защо си се спрял точно на този кабел (SENDON UPS-500 dumb cable), след като в документа, който си дал, казват - цитирам И прилагат тази картинка /която като означения също ми изглежда доста фалшива, но в царството на оптроните всичко е възможно/: | | | | |
заради пиноута ми софтуерът държи DTR в лог.0 (+12V), TxD в лог.1 (-12V) и управлява Shutdown чрез RTS. Но трябва да се използва посоченият софтуер.
|
Вто Май 31, 2022 6:16 am |
|
|
al_at
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
|
Re: Вярна ли е схемата
Ако си наясно какво прави софтуерът, можеш да пригодиш кабела към неговите изисквания. Като знаеш как са изведени оптроните, принципът е ясен - двата емитера трябва да са на минус 12V, двата колектора през резистори отиват на +12V и се използват за четене на статуса на UPS и един сигнал +12V през резистор отива на анода на светодиода, а катода отива или на маса или на -12V. Изглежда, че в Windows XP използват драйвер на АРС, който /може би/ работи така: Не разбрах точно за кой софтуер говориш, може би за RUPS.
|
Вто Май 31, 2022 7:53 am |
|
|
OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
RUPS и хп ревът,че нещо е заело ком порта а диагностиката не вижда какво е...пробвах и други диагностики без успех и търся още Serial Port Notifier отказва инсталл що съм 32битов позна Изглежда, че в Windows XP използват драйвер на АРС
Последна промяна OVER на Вто Май 31, 2022 11:49 am, променена общо 1 път
|
Вто Май 31, 2022 11:28 am |
|
|
itso.t
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10574 Местоположение: София
|
Re: Вярна ли е схемата
Ако е пуснат някой сървиз за UPS и е конфигуриран да работи на тоя порт, той ще да е...
|
Вто Май 31, 2022 11:46 am |
|
|
OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
|
Вто Май 31, 2022 12:07 pm |
|
|
al_at
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
|
Re: Вярна ли е схемата
Добре де, а терминалът работи ли на този същия ком порт? Ако е зает ком порта, не би трябвало да работи и терминалът. Ако работи, може да изтестваш дали работи кабелът, като щракаш DTR, RTS и гледаш какво става с CD, CTS. /добре е при тази проба компютърът де не се захранва от UPS, а от мрежата, а само RS232 кабелът да е свързан с UPS, за да не се самоизключи /. Може да не е разкаран изцяло. Опитай рестартиране в safe mode. Но май при safe mode не можеше да се стартира service. Опитай все пак, забравил съм и нямам XP подръка.
|
Вто Май 31, 2022 1:08 pm |
|
|
nik
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6004
|
Re: Вярна ли е схемата
може и да пробваш да смениш номера на ком порта от дивайс менъджер, сменяш го на ком15 примерно и се предполага че никой няма да ползва 15
|
Вто Май 31, 2022 4:31 pm |
|
|
OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
| | | | al_at написа: Добре де, а терминалът работи ли на този същия ком порт? Ако е зает ком порта, не би трябвало да работи и терминалът. Ако работи, може да изтестваш дали работи кабелът, като щракаш DTR, RTS и гледаш какво става с CD, CTS. /добре е при тази проба компютърът де не се захранва от UPS, а от мрежата, а само RS232 кабелът да е свързан с UPS, за да не се самоизключи /. Може да не е разкаран изцяло. Опитай рестартиране в safe mode. Но май при safe mode не можеше да се стартира service. Опитай все пак, забравил съм и нямам XP подръка. | | | | |
Може да не е разкаран изцяло. пак позна,щот не деинсталнах RUPS,а превкл.драйверите,И ето кво ме бъркаше в сървизите бил рупса....тъй-пуснах на хп упс услугата и се повтори досадния шътдаун и пак върнах хп-то с 1 ден. това ме разколеба да го боря и се върнах на RUPS който отказва и след деинстал и нова инсталация да зареди драйвера си в дивайс панела.... що не върна хп-то с 5-6 дена когато RUPS си го имаше пп оправих и на RUPS драйвера - събирам кабела,че го разкачих за проби и сме към края..
|
Вто Май 31, 2022 8:53 pm |
|
|
stefan63
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm Мнения: 3074
|
Re: Вярна ли е схемата
Абе -едва ли- ама виж XPто да не припознава УПС и като юайкрософтска мишка.
|
Вто Май 31, 2022 9:12 pm |
|
|
al_at
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
|
Re: Вярна ли е схемата
Трябва му малка промяна на кабела за да тръгне с вградения сервиз на Windows XP. Според мен, би трябвала да се разменят DTR и RTS - т.е. DTR Да храни двата резистора с +12 волта, а RTS да дава сигнал за изключване на UPS-a през резистора към анода на оптрона. Трябва да се провери дали сигналите от колекторите на транзисторите отиват на точните места на DCD и CTS - т.е. кой кой е. Според това, което проверявах, трябва да се разменят - т.е. пин 2 от UPS да отива на пин 1 (DCD) на PC и пин 5 на UPS - на пин 8 (CTS) на РС. Но може и да бъркам по късна доба. Затова споменах за пробата с терминала. Би трябвало по този начин да тръгне и без RUPS. Нямам представа защо RUPS-a не се инсталира отново и не тръгва.
|
Вто Май 31, 2022 9:26 pm |
|
|
OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
РУПС е ок,но схемата-резисторите не са подходящи рупс да види кабела и това му е нужна лека доработка
|
Вто Май 31, 2022 10:02 pm |
|
|
OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
ИЗЦЯЛО си познал платката на юпс-а с 2 изхода и 1 вход на юпс тоест на дб9 ж- 6+А 7-К 5колектор 4Е 2колектор ПП опитах Според мен, би трябвала да се разменят DTR и RTS - т.е. DTR Да храни двата резистора с +12 волта, а RTS да дава сигнал за изключване на UPS-a през резистора към анода на оптрона. за RUPS не става-не вижда кабела,що опитвам с RUPS сега схеми ППП бих опитал и с софт на апс за тъп юпс тук https://community.exchange.se.com/t5/AP ... nter-forumще питам тайванеца за схема на SENDON UPS-500 Dumb Cable Cable Part# - M2501 Software - RUPS for DOS/Windows DTR is "cable power" and must be held at SPACE. DSR or CTS may be used as a loopback input to determine if the cable is plugged in.http://www.apcupsd.org/manual/СПОРЕД мен рупс си вижда кабела от накъсо вързаните DCD,CTS,RTS през R да опитам това от там 47k X2---< DTR,DSR,CTS (4,6,8) 2N3906 PNP---< DCD (1) Low Batt 4.7k X2----< TxD (3) 1N4148-----< RTS (7) Shutdown
|
Сря Юни 01, 2022 6:03 pm |
|
|
OVER
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 7:55 pm Мнения: 87 Местоположение: Живот №25
|
Re: Вярна ли е схемата
Contact ------------------------------------ Mega System Technologies, Inc. Tel: 886-2-87922060 Fax: 886-2-87922066 http://www.megatec.com.twEmail: service@megatec.com.twПОЧВАМ отначало с главна задача to determine if the cable is plugged in.рупс си вижда кабела от накъсо вързаните DCD,CTS,RTS може ли да се види в файловете му какво следи за кабел How reset COM Ports. Use one of the two methods to reset the COM ports on your Windows computer. Method 1 Click start –> Run –> type regedit and click OK button. Registry editor will open. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter In the right panel , you'll see a key ComDB right click to that key and click modify. In value Data section select all and delete reset to Zero ‘0’. click OK Close Registry editor and then restart your computer. All COM ports are now Free. You might need to reinstall any USB to serial convertor. Method 2 Click go to Start, type devmgmt.msc in the Start Search box, and then press ENTER. In Device Manager, double click Ports (COM & LPT) to expand this section. Right click Communications Port (COM1) and then click Properties. Click Port Settings tab and then click Advanced… button. Pull down COM Port Number list, choose one of the com port in use and then click OK. When a warning message occurs, please ignore it and click Yes directly. Click OK. Please repeat step 3 to 7 to choose another com port in use. Once the above steps are completed, please change the port back to original (COM1) setting.
|
Чет Юни 02, 2022 8:17 am |
|
|