Отговори на тема  [ 16 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Филтриране на шум от захранване 
Автор Съобщение
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm
Мнения: 1324
Местоположение: София
Мнение Re: Филтриране на шум от захранване
Въпросът ми по скоро беше в посока да не би чрез измервателната схема да се шунтират CM бобините?
Т.е. ако има паразитна връзка между GND_IN и GND_F през LISN и измервателната апаратура,
тогава няма да има полза от CM филтрите.
Ето какви елементи сме използвали успешно:
https://article.murata.com/en-sg/articl ... using-cmcc
Филтрите на Мурата BNX-029 са много добри. Common mode бобините сме ползвали и на Wurth и други,
тук производителят не е толкова важен. Но и опроводяването е много съществено, особено на ключови захранвания.
В интерес на истината, нашите устройства имат метални шасита. Кондензаторите, за които говоря, са към шаси.
Когато няма шаси, не говорим и за кондензатори.