| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| DS18S20 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=7907 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | RM [ Сря Юни 16, 2010 6:18 pm ] |
| Заглавие: | DS18S20 |
Трябва ми да вържа този темп.датчик с един непретенциозен PIC16F57 , за капак трябва и да управлява едновремено 4х7 сегм. индикатор. 1-Wire интерфейса трябва да е софтуерен, най лесно индикацията ще я направя с премигване докато чете датчика. Тоя еднопроводен интерфейс претенциозен ли е |
|
| Автор: | milenjs [ Сря Юни 16, 2010 9:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Не знам 1-Wire да има хардуерна реализация в MCU-та на Microchip. И не ти се рабира много въпроса - какво премигване, какво четене? В общи линии стартираш преобразуването и резултата чака да си го прочетеш, интерфейса е безпроблемен. |
|
| Автор: | bateAz [ Сря Юни 16, 2010 10:56 pm ] |
| Заглавие: | |
Освен в редките случаи, когато се ползва PIC, процесорът трябва да върши няколко неща "едновременно". И част от тези неща са на прекъсване, чиято обработка не може да се забави неограничено. Като говорим за "безпроблемен интерфейс", ще трябва да уточним няколко неща: - докато се облужва ( т.е. чете ) "безпроблемният интерфейс" могат ли да се обработват прекъсвания? Ако е "да", то колко дълга може да е обработката им, преди това да опорочи четенето от "безпроблемния интерфейс"? - ако по време на четенето от "безпроблемния интерфейс" забраним прекъсванията, колко време ще трябва да са забранени? Отговорите на тези две въпросчета са ми интересни ... Обичам "безпроблемните интерфейси" ... |
|
| Автор: | Desert Leo [ Чет Юни 17, 2010 8:15 am ] |
| Заглавие: | |
Хич не е претенциозен. Подобно нещо със същата индикация ми мери температурата в офиса. PIC10F202 (по памет). |
|
| Автор: | Cekins [ Чет Юни 17, 2010 9:34 am ] |
| Заглавие: | |
Ама то си зависи от задклавиатурното устройство. Щото примерно интерфейса на SHT11 е уж I2C ама не съвсем и е чувствителен от тайминг. В последния ми вариант част от комуникацията е зависима от прекъсване. Там след подаване на заявка за измерване след горе-доолу някакво си време чипа решава да отговори - е какво да правя - да цикля на едно място и да го чакам ли? А пък някой от времената се генерират от прекъсването на динамичната индикация Другия вариант да няма такива чуденки е да се мери аналогово. Виждал съм вариант в който от същото това SHT11 се правят два сигнала 4-20mA от трансдюсер и после в уреда обратно се правят на цифрови - което според мен би си струвало ако датчиците са на 100 метра от уреда. |
|
| Автор: | Cino [ Чет Юни 17, 2010 12:39 pm ] |
| Заглавие: | |
Наистина при дълги прекъсвания за опресняване на диспей с динамична индикация се получава премигване когато се обслужва 1-wire температурен датчик. Защото ако датчика се чете в главната програма , се забранява прекъсването за опресняване , защото е много дълго ,и и разваля time-slots за 1-wire. Премигването се получва защото забраната на опресянването е от порядъка на 240-600us. за една 1-wire команда При къси прекъсвания , 5-10us (опитно се установява) , няма проблем да дойде прекъсване по време на комуникация с 1-wire. Последно бях намерил решение , като вкарах цялата 1-wire комуникация ,в прекъсването за опресняване. Като за този пример за 4 индикатор , брояч за индикаторите брои не до 4 ами до 5. през 1ms. Като в 5 state , си изпращат последователно командите към температурния датчик, а индикаторите се гасят . (яркостта естествено намалява с извстни проценти). и това при условие че няма дълги nested interrupts, нали. |
|
| Автор: | RM [ Чет Юни 17, 2010 7:03 pm ] |
| Заглавие: | |
Значи да стана докрай за смях, че си кажа всичко.Изпадна ми един часовник от енергото ФОНОТРОНИКА, има си всичко 4 х 7 сегмента индикация , захранване , реленце ... абе готова работа с PIC16F57. Мисля като ми остане време да го препиша и вместо двете бутончета за сверяване на времето да му качна един DS18S20 Ще го направя така 1/2 секундин чете датчика 1/2 свети дисплея |
|
| Автор: | milenjs [ Чет Юни 17, 2010 9:55 pm ] |
| Заглавие: | |
Абре момче, ти за 1/2 секунда ще прочетеш доклад на Доган от водородното дружество |
|
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |