| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Въпрос относно управление на трифазни нагреватели. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=11292 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | frxbg [ Вто Апр 16, 2013 8:59 pm ] |
| Заглавие: | Въпрос относно управление на трифазни нагреватели. |
Здравейте. Прочетох из форума даже в тази секция темите, които са написани за тиристорните управления на бойлери но там ставаше въпрос за монофазни нагреватели което не е точно моя вариант. И така става въпрос за парното на един приятел което много вдига шум |
|
| Автор: | CarBeta [ Сря Апр 17, 2013 11:39 am ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос относно управление на трифазни нагреватели. |
Мазало... Токоограничаващи резистори за оптрона са задължителни ако искаш да работи повече от веднъж, иначе става и така. На тия релета каква им е идеята? R1, R3 и R5 каква функция изпълняват там? |
|
| Автор: | Cekins [ Сря Апр 17, 2013 1:10 pm ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос относно управление на трифазни нагреватели. |
Да може да отпушва триаците полупериодно или пълнопериодно. Малко имам съмнения че това баш няма да работи коректно. Ако иска различни мощности, просто може да се вземе терморегулатор дето има някакъв ШИМ изход - има много такива и директно да си ползва готови SSR модули. |
|
| Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |