| Автор: | stefan63 [ Пон Дек 09, 2013 11:05 pm ] |
| Заглавие: | Re: Управление на изкуствен товар? |
а защо да няма детектор на нулата? |
|
| Автор: | Cekins [ Пон Дек 09, 2013 11:06 pm ] |
| Заглавие: | Re: Управление на изкуствен товар? |
Добрее - значи - честно казано на 1 киловат ако вържеш грец и товариш на правото ще имаш грижи. Повервай ми. Първо генератора ще ти бръмчи, второ ще имаш много гадни хармоници в напрежението. Идея си нямам къде може да ти пречат и къде не ама при тая мощност ще имаш едно много гадно деформиране на синусуидата. Най адекватното регулиране на генератор е чрез потока на водата - по добре мисли в тая посока. Другия вариант е да включваш лампи - примерно 10 лампи по 100 вата (може и нагреватели) и да си ги включваш една по една. Това е моят съвет - аз се боря с изкуствен товар на генератор, само че при мене правото стига 600 волта. Използвам 1 IGBT транзистор, галванично разделен от контролера, управлява се с драйвер. Има и куп друга карантия заради галваничното разделяне ама те са друга тема. |
|
| Автор: | g.lubenov [ Вто Дек 10, 2013 8:17 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Управление на изкуствен товар? | ||||||||||||||||||
Всички реализации с зеро крос които намерих са с функция delay а аз искам ардуиното постоянно да следи напрежението, освен това към контролера съм закачил дисплей и меря напрежение и евентуално статус на цялата система та за това не искам да е с детектор на нула.
Генератора е киловат но при включване на товар около 300Вт. напрежението пада под 240 волта и реално няма да ми се налага да управлявам товар по мощен от 400 вата.А регулиране на потока е адски трудно и из десетките подобни проекти навсякъде се ползва контролер на изкуствен товар. Варианта с релета или ключове и десет малки товара е най лесен но регулирането ще е стъпково, а аз искам да реша проблема по елегантно |
|||||||||||||||||||
| Автор: | Cekins [ Вто Дек 10, 2013 8:38 pm ] |
| Заглавие: | Re: Управление на изкуствен товар? |
Ами моя контролер е точно такъв - може до 2-3 киловата да преточи - в зависимост от напрежението. Дали ще е с мосфет или с игбт се избира в зависимост от напрежението и тока - мосфета има загуба от съпротивление, игбт-то от пад на напрежение върху него - в моя случай игбт-то губи максимум до 10 - 15 вата, щото тока ми е 5-6 ампера и транзистора е с пад около 2 - 2.5 волта. Обаче напрежението ми е 600DC волта в максимума. В твоя случай игбт би свършило по-добра работа поне според мен. Контролера го правиш да вдига/смъква един пвм в зависимост от волтажа и край. Желателно е обаче да си има драйвер - иначе ще гориш транзистори. |
|
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Дек 13, 2013 10:43 am ] |
| Заглавие: | Re: Управление на изкуствен товар? |
Не съм експерт но според мен най-надеждно и безпроблемно е с триак и следене на нулата в оптрона. И реотани за 380В, крушките ще пукат като за световно! Като ги подбереш по двоичната система само с три броя получаваш 8 стъпки, според мен напълно достатъчно, но ако искаш ги увеличи. Edit: UPS-овете за компютър са с 3-4 степени и никой не се оплаква... |
|