Дефектнотокова защита 
Автор Съобщение
Ранг: Минаващ
Ранг: Минаващ

Регистриран на: Вто Яну 03, 2006 11:21 pm
Мнения: 6
Мнение Дефектнотокова защита
Здравейте,

Някъде бях чел, че като стандарт за контактите в баня трябва да се слага датчик за утечка на ток.
Сега ще поставям такъв контакт и намерх дефектнотокова защита 30ma.
Въпроса е - има ли смисъл, 30ma не са ли малко множко? Дали би ме спасила или с парите да отида на кръчма докато съм жив :) ?


Сря Юли 19, 2006 8:38 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Сря Дек 01, 2004 12:44 am
Мнения: 2811
Местоположение: София
Мнение 
Колко проводна ти е инсталацията в банята? дефектнотокова защита може да се сложи при трипроводна система - фаза, нула и земя.


Сря Юли 19, 2006 9:17 am
Профил WWW
Ранг: Популярен
Ранг: Популярен

Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm
Мнения: 306
Местоположение: София
Мнение 
Идеята не е 30 mA да протекат през теб :lol:

Lupus, в грешка си. Дефектнотоковата защита няма нищо общо със заземяването. Тя мери разликата на токовете през двата (нула и фаза) проводника и изключва при разлика над 30 mA.


Сря Юли 19, 2006 9:32 am
Профил ICQ
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Сря Дек 01, 2004 12:44 am
Мнения: 2811
Местоположение: София
Мнение 
JoroS написа:
Идеята не е 30 mA да протекат през теб :lol:

Lupus, в грешка си. Дефектнотоковата защита няма нищо общо със заземяването. Тя мери разликата на токовете през двата (нула и фаза) проводника и изключва при разлика над 30 mA.

Може да има и на този принцип, но аз не съм виждал. Дай примери за такива устройства, ще е от полза за всички.


Сря Юли 19, 2006 9:45 am
Профил WWW
Ранг: Популярен
Ранг: Популярен

Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm
Мнения: 306
Местоположение: София
Мнение 
Изглежда не се изразих точно :oops:

За свързването на дефектнотоковата защита не е необходим земен проводник. През нея минават или нула и фаза, или три фази, или три фази и нула, в зависимост от вида на инсталацията.

За работата на дефектнотоковата защита обаче е необходим заземителен проводник. Едно изключение може да бъде баня с метален тръбопровод, който обикновено е с ниско съпротивление към земя. Обаче никак не е разумно да се разчита на него :wink:


Сря Юли 19, 2006 3:25 pm
Профил ICQ
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Пет Фев 25, 2005 1:58 pm
Мнения: 4585
Местоположение: US
Мнение 
Да попитам малко сходен въпрос: между 0-та на контакта и чушмата имам 168V. Пускам пробната лампа, не свети. Меря по корпусите на уредите с фазомер, свети, пипам с ръка не ме блъска тока. Май е време за смяна на електрическата инсталация, а ?

_________________
Ето аз дишам, работя, живея и програми пиша тъй както умея, с проца под вежди се гледаме строго и боря се с него доколкото мога....


Сря Юли 19, 2006 4:08 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Вто Яну 10, 2006 2:40 pm
Мнения: 2258
Мнение 
по скоро си далеч от трафопоста и има големи консуматори преди теб т.е. по нулата има пад на напрежение
до 50 волта съм мерил но 168 волта си е множко


Сря Юли 19, 2006 5:33 pm
Профил
Ранг: Популярен
Ранг: Популярен

Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm
Мнения: 306
Местоположение: София
Мнение 
Пирев, в случая вярното показание е на пробната лампа. Електронният волтметър е с твърде високо входно съпротивление и "измерва" всякакви наводки, индуктирани от многобройните полета из къщата. Не му обръщай внимание. А фазомера изобщо не е уред, той е .....

Заек, ако твоята хипотеза беше вярна, щеше да свети и пробната лампа, и щеше да бие ток. Иначе падът понякога наистина достига впечатляващи стойности.


Сря Юли 19, 2006 5:50 pm
Профил ICQ
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Сря Дек 01, 2004 12:44 am
Мнения: 2811
Местоположение: София
Мнение 
¶ написа:
Да попитам малко сходен въпрос: между 0-та на контакта и чушмата имам 168V. Пускам пробната лампа, не свети. Меря по корпусите на уредите с фазомер, свети, пипам с ръка не ме блъска тока. Май е време за смяна на електрическата инсталация, а ?

Два уточняващи въпроса:
1. В къща или в блок е това явление?
2. Мерил ли си потенциала на нулата на входа на жилището (преди и след електромера)?


Сря Юли 19, 2006 6:42 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Нед Дек 19, 2004 6:26 pm
Мнения: 1628
Местоположение: Сливен
Мнение 
¶ написа:
Да попитам малко сходен въпрос: между 0-та на контакта и чушмата имам 168V. Пускам пробната лампа, не свети. Меря по корпусите на уредите с фазомер, свети, пипам с ръка не ме блъска тока. Май е време за смяна на електрическата инсталация, а ?


Това не може да е вярно!! На корпус на уред (незанулен) може да мериш 168 волта. И фазомерчето ще свети, а пробната лампа - не. (пробвай с PC-то). Но между нулата и земята/чешмата - няма начин. Освен през трансформатор....
Нещо май ни вземаш за мезе :P


//или под нула разбираш зануляването, а не работната нула


Последна промяна Wise на Сря Юли 19, 2006 6:53 pm, променена общо 1 път



Сря Юли 19, 2006 6:52 pm
Профил ICQ
Ранг: Популярен
Ранг: Популярен
Аватар

Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm
Мнения: 347
Местоположение: Хасково
Мнение 
А пък аз преди две години когато си купих 17" монитор не можах да разбера защо аджеба ми трепти целия образ ?!?!
Докато рабера ми се отели вола :lol: , а причината се оказа в това - тъй като живея на 1-вия етаж имам решетка на терасата по която тече ток и магнитното поле породено от този ток ми влияе на монитора (монитора е на 2-3 метра от решетката) докато разбера ....... :rolleyes:

Edit:
Wise написа:
Това не може да е вярно!! На корпус на уред (незанулен) може да мериш 168 волта. И фазомерчето ще свети, а пробната лампа - не. (пробвай с PC-то). Но между нулата и земята/чешмата - няма начин. Освен през трансформатор....
Нещо май ни вземаш за мезе Razz


Да, ама потенциалната разлика м/у решетката и нулата в контакта ми беше okolo 20V и тока през проводника с който свързах решетката с нулата в контакта беше 7 - 16A :!:


Сря Юли 19, 2006 6:53 pm
Профил ICQ
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Пет Фев 25, 2005 1:58 pm
Мнения: 4585
Местоположение: US
Мнение 
Живея в къща, на 1-вия етаж. Не съм мерил потенциала на нулата преди и след електромера, утре ако остане време ще измеря.

Серсем случайно го забелязах това явление. Преди време си купих нова готварска печка и печката беше без кабел, та свалих от старата кабела. Тия дни купих нов кабел за новата печка, стария си го върнах на старата. След тази операция реших да мерна с фазомера по корпуса на новата печка, оказа се че доста силно свети. Помислих, че нещо съм огелбил в кабела, та за по-сигурно мернах и с уреда спрямо чешмата. Инсталацията е доста стара, някъде 1962г. е полагана. След 2-3 седмици ще я подменям в половината къща, но като гледам май навсякъде ще я подменя, така и така съм почнал.

_________________
Ето аз дишам, работя, живея и програми пиша тъй както умея, с проца под вежди се гледаме строго и боря се с него доколкото мога....


Сря Юли 19, 2006 7:27 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Сря Дек 01, 2004 12:44 am
Мнения: 2811
Местоположение: София
Мнение 
При такава ситуация само смяната помага. Правиш си трипроводна инсталация с местно заземяване. Спазва се просто правило за дебелината на проводниците - осветление - 2х1.5кв.мм, контакти - 2х2.5+1.5кв.мм, усилени контакти в кухня, бойлер, мощни отоплителни уреди - 2х4+2.5кв.мм.


Сря Юли 19, 2006 8:14 pm
Профил WWW
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm
Мнения: 8382
Местоположение: София
Мнение 
MGBY написа:
Да, ама потенциалната разлика м/у решетката и нулата в контакта ми беше okolo 20V и тока през проводника с който свързах решетката с нулата в контакта беше 7 - 16A :!:


Че това ти е достатъчно за осветлението на целия апартамент бре!? :? 8O


Чет Юли 20, 2006 9:19 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm
Мнения: 30685
Местоположение: София
Мнение 
Значи дефектно токова и диференциална са две различни неща. Това кеото вече е задължително за България е диференциален предпазител, т.е мери тока в двата проводника, нула, фаза, и ако има ралзика над определена изключва. Това работи само при трипроводни системи. Идеята е ако имаш утечка към земя, то тя ще увеличи токът през фазата докато този през нулата няма да се промени, и заитата ще изключи. тая утечка може да е пробила изолация, а може и да е някой който се е хванал за жиците.
Дефектнотоковтаа защита доколкото си спомням се използва основно при трифазни машини, и изключва ако отпадне една от фазите. В по-модерните се следят и други неща, ред на фазите и др такива, т.е да нма обръщане на фази.


Чет Юли 20, 2006 10:11 am
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Хостинг и Домейни