Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Питане за трифазен инвертор за мотор 
Автор Съобщение
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Мнения: 2786
Местоположение: Пловдив
Мнение Питане за трифазен инвертор за мотор
Искам да захраня трифазен мотор 380V / 2.2kW от PV панели, като искам да може да работи и без наличие на мрежово напрежение. (Не намерих такова чудо ...)

Както описвах в предишната ми тема - трифазния инвертор ще е захранен от мрежата, а след трифазния изправител в него и паралелно на филтърните кондензатори постоянно токово ще бъдат включени соларните панели (няколко панела последователно свързани с DC/DC МППТ конвертор след тях, като изходното DC наорежение ще е зададено да е с 5-10V по-високо от изправеното мрежово напрежение 380*1.414 + 10 = 550V).

Въпроса ми е какъв инвертор ми трябва за мотора?
Гледам разни китайски като ТЕЗИ, но пише, че са за "Light-Load Motors" ?!?
Какво значи това?

Ако мотора е 2.2kW, инвертора може ли да е 2.2kW или ми трябва по-мощен - примерно 4kW като този от линка?

От къде в БГ може да се купи на разумна цена такъв инвертор и какви параметри трябва да гледам при избора?
Трябва ми евтин и надежден вариант без екстри, без PFC на входа и може да е на 4kHz само.


Вто Май 10, 2022 8:37 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 7:25 pm
Мнения: 2276
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
2.2kW инвертор е достатъчен. Не съм сигурен дали можеш да се включиш лесно към филтровите кондензатори заради компактната конструкция. Инвертори на пазара - дал Господ. Всякакви има и цените на различните производители не се различават много. Напоследък ползвам най-често на Делта електроникс.

_________________
Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!


Вто Май 10, 2022 9:24 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнения: 10573
Местоположение: София
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Имай предвид, че ако инверторът работи и в спирачен режим - да забавя двигателя при стоп, това генерира енергия която вдига напрежението на DC-бъса на инвертора. Хубаво направените имат гасящ резистор със съответното му управление. Но имай едно наум...


Вто Май 10, 2022 10:12 pm
Профил
Ранг: Минаващ
Ранг: Минаващ

Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 10:44 am
Мнения: 71
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
emilvtc написа:
... по-високо от изправеното мрежово напрежение 380*1.414 + 10 = 550V).

.


При трифазно захранване е това:
400*1,73+10=702V


Сря Май 11, 2022 7:31 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 8:39 pm
Мнения: 1954
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Vasseto написа:
...При трифазно захранване е това:
400*1,73+10=702V


Това откъде дойде? При фазово 400 волта, линейното ще е 400*sqrt(3), максималното линейно 400*sqrt(3)*sqrt(2).

_________________
Определянето стойността на дадена величина се нарича ИЗМЕРВАНЕ!


Сря Май 11, 2022 10:10 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Мнения: 2786
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Може и да греша, но в домашния трифазен електромер фазовото напрежение (между нулата/земя и която и да е от фазите) е 220V. Линейното напрежение между които и да е две фази е 380V. Нали така ?

Та в случая пиковото (максималното) изправено напрежение след трифазен двупътен изправител (пренебрегвайки пада върху изправителните диоди) ще е 380*SQRT(2) =380*1,414= 537V Нали така?

Идеята е соларния DC/DC конвертор в изхода си да поддържа (до колкото има слънце) с 5-10V по-високо напрежение от пиковото/максималното изправено мрежово трифазно напрежение, за да не се консумира енергия от мрежата при наличие на слънце.


Сря Май 11, 2022 10:33 am
Профил
Ранг: Почетен член
Ранг: Почетен член
Аватар

Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm
Мнения: 607
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Аз бих направил постановката така-
Бих изправил трифазното към Нула(Нула и +V ще е 315V) тогава максималното изправено напрежение ще е 315-320V,
Правя панелите да дават при слънце максимално допустимото (Нула и +V) DC входното на Инвертора , ако е във възможностите на инвертора и 450V DC.
Тогава ще имам най ефективно използване на батериите, ще са отгоре не с 10V а със 100V и повече. По принцип тези инвертори които познавам са с векторно управление на тока ... следят тока през намотките , и максималното напрежение може да бъде ограничено само от възможностите на ижбт транзисторите на моста.

_________________
Вниманиене съмвишист....ИЙ.


Сря Май 11, 2022 4:52 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 7:25 pm
Мнения: 2276
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
RM написа:
.... максималното напрежение може да бъде ограничено само от възможностите на ижбт транзисторите на моста.


И от допустимото напрежение на кондензаторите,

_________________
Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!


Сря Май 11, 2022 5:15 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Мнения: 2786
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
RM, не схванах идеята ти.
Мотора, който трябва да въртя е трифазен 380V/2.2kW. Инвертора ми е нужен заради соларите. Т.е. от DC да направи трифазно AC подходящо за мотора.

Не ми трябва регулиране на оборотите на мотора. Той трябва да работи на номиналните си обороти.

Та не разбирам как с 315V DC ще захраня инвертор, който да върти 380V мотор.


Сря Май 11, 2022 5:22 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 7:25 pm
Мнения: 2276
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Намотките, като ги свържеш в триъгълник може и трябва да ги захранваш с 3х220. В звезда- 3х380.

https://bg.radiopachone.org/svyrzvane-n ... -poveche-2

https://www.eldvigateli.com/%D0%BD%D0%B ... 0%B8%D0%BA


Написано е по-добре, отколкото аз мога. :)

_________________
Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!


Сря Май 11, 2022 5:36 pm
Профил
Ранг: Почетен член
Ранг: Почетен член
Аватар

Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm
Мнения: 607
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
emilvtc написа:

Та не разбирам как с 315V DC ще захраня инвертор, който да върти 380V мотор.


Тези как са ги направили ... :oops: (2.2 KW Монофазен ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР за Управление на Трифазни Двигатели)
Трябва да провериш има ли възможност за интервенция върху DC захранването.
Някакво примерно описание на фабричен инвертор.
Код:
ОПИСАНИЕ
2.2 KW Монофазен ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР за Управление на Трифазни Електродвигатели до 3.8KVA - 220/380V - с вградена опция за ПОВИШАВАЩ ИНВЕРТОР.

- Тип модул: инвертор
- Регулиране на оборотите: 0-60Hz./повишаващ инвертор/
- Максимална Мощност на управлявания ТРИФАЗЕН двигател: 2.2 kW
- Управление на Трифазни Електродвигатели
- Номинален изходен ток: 10 A
- Вход - 220V
- Изход - 380V
- Релеен изход 3 A/250 VAC
- Регулиране на Честота: 0-300 Hz.
- Защита: от претоварване, прегряване, пад на напрежение, увеличение на напрежението, късо съединение
- Работна температура: от -10 до 40 °C
- Охлаждане: въздушно (с вентилатор)
- Размери- Д/Ш/В : 14/18/25 см.
- Тегло- 1,3 кг.

_________________
Вниманиене съмвишист....ИЙ.


Сря Май 11, 2022 6:12 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Мнения: 2786
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Това за звезда/триъгълник свързването го знам. Проблема е, че мотора е само звезда и няма изведени и двата края на намотките.

Не знаех, че има инвертори с вградена опция за повишаване на напрежението.

То в случая ще имам повишаващо DC/DC от соларите с MPPT, та предполагам, че ще може да се използва по-обикновен инвертор без екстра за повишаване.

Това, което не знам и ме притеснява за момента е големия пусков ток - 46А. Работния е 7А. Да не се окаже, че когато няма мрежа, мотора няма да може да тръгне само от соларите ?

Инверторите имат ли настройваема функция - нещо като софт-старт при развъртане на мотора?


Сря Май 11, 2022 10:36 pm
Профил
Ранг: Почетен член
Ранг: Почетен член
Аватар

Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm
Мнения: 607
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
То в трифазната верига никога не се случва да имаш едновременно максимално +315 към нула и -315 към нула от различните фази.
Това е примерния инвертор, нямам си на представа каква е тази фирма, и никога не съм виждал тези.
https://www.vitolux.com/products.php?catID=37

_________________
Вниманиене съмвишист....ИЙ.


Чет Май 12, 2022 5:13 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 7:25 pm
Мнения: 2276
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Всеки инвертор има регулируеми рампи за пускане и спиране. Можеш да ги намериш предварително (преди покупката) в документацията.

_________________
Две плюс две е приблизително равно на четири. Факт!


Чет Май 12, 2022 7:07 am
Профил
Ранг: Минаващ
Ранг: Минаващ

Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 10:44 am
Мнения: 71
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Питане за трифазен инвертор за мотор
Колко плавно да се пуска тоз компресор. Хладилните компресори ги спасява инерцията за да помпат. Ако спре трябва да се изчака примерно 4 мин за да се изравнят наляганията за да тръгне пак. Ако го развърташ плавно може да направи налягане, което да не може да преодолее. Така че според мен не може да се намали много от пусковия ток.


Чет Май 12, 2022 3:17 pm
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Хостинг и Домейни