Отговори на тема  [ 27 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Изчисляване на тръбен топлообменник 
Автор Съобщение
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am
Мнения: 8873
Местоположение: Разград
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
А сега де - нямам никакъв спомен - това го смятах преди кажи речи 3 години. Специфичната топлопроводимост на медта или ялуминия ги има писани из нетя. Другото са сметки на мощности и площи. Може би ако пробваш в гугльо с Heat Exchanger calculator ще имаш попадения :)


Пет Юли 29, 2022 2:07 pm
Профил ICQ
Ранг: Почетен член
Ранг: Почетен член

Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 9:54 am
Мнения: 864
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
dan написа:
Един страничен въпрос: откъде си взел външното тяло за климатик. Аз гледах по едно време, но не можах да намеря ново външно тяло, само втора употреба и съответно зарязах всичко. А 20к лв за една термопомпа ми се виждат твърде много.

Защо ти е да купуваш само външно тяло? Как ще го управляваш?
Купуваш цял нов климатик, външното тяло го ползваш без промени, от вътрешното тяло използваш само електрониката и слагаш един пластинчат топлообменник фреон-вода.


Пет Юли 29, 2022 2:44 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнения: 10573
Местоположение: София
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
emilvtc написа:
Поради няколко причини. Няколко десетки пъти е по-скъп от една медна тръба, един гумен маркуч и 2 медни тройника...

Няколко вметки за да си размишляваш върху тях...
Подбирай внимателно фитингите ще използваш. Медните които продават масово са за водопровод. Колко ще издържат на наляганията в климатичната система, плюс непрекъснатите цикли топло / студено не е ясно.
Защо пиша горното ли? Ами защото на еб@ното Мицубиши Хеви Метъл за което съм писал неколкократно, на вътрешното тяло се беше спукал преход една към две по-тънки тръби. Та явно има някакъв зор в тия възли. Случката е още по-забавна, защото като го тествах с азот на 30 бара веднага се показа. След това носих топлообменника в бачкането, но не ми се мъкнеше и бутилката с азот, и на 8 бара с въздушния компресор не пропускаше. Като донесох азота и пак го пуснах на 30 бара се видя откъде изпуска.

Хубаво където може е да направиш снадките със заварка с твърд припой. Винтови сглобки колкото се може по-малко.

За първоначални тестове за пропуски се снабди с азот, подходящ редуцир и манометри, че фреонът е скъп.


Пет Юли 29, 2022 3:19 pm
Профил
Ранг: Минаващ
Ранг: Минаващ

Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 10:44 am
Мнения: 71
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Примерно ето така.


Прикачени файлове:
IMG-c330df59a6ff5d037afb9a810a02e92d-V.jpg
IMG-c330df59a6ff5d037afb9a810a02e92d-V.jpg [ 156.72 KiB | Прегледано 722 пъти ]
Пет Юли 29, 2022 3:54 pm
Профил
Ранг: Почетен член
Ранг: Почетен член

Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 9:54 am
Мнения: 864
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Vasseto написа:
Примерно ето така.

Това у вас ли е и ти ли си го правил?


Пет Юли 29, 2022 6:08 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Мнения: 2786
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
А относно управлението за термопомпата - какви защити е добре да се сложат?
Примерно по температура на входа на кондензатора, по температура на компресора,
по температура/дебит на водите ...

Моята има контролер само с един температурен сензор на топлия изход на вътрешния кръг. Управлението е само по него. Изключва на 34 градуса на водата и включва на 26.
(Циркулационната помпа работи 24/7).

Ицо, за заварките си прав. Всички ще са с твърд припой, като единственото съединение на резба ще е на TRV-то.


Пет Юли 29, 2022 6:51 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнения: 10573
Местоположение: София
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
emilvtc написа:
А относно управлението за термопомпата - какви защити е добре да се сложат?

Ниско налягане, високо налягане.
Първата трябва да работи малко по-интелигентно - ако Х време след включване на компресора не се достигне налягане Y, се прави...

TRV ще се регулира от системата за управление или ще е твърдо настроено?


Пет Юли 29, 2022 6:58 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Мнения: 2786
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Не ми се ще да слагам датчици за налягане по фреоновите тръбни пътища. Колкото по-малко фитинги/заварки/компоненти по-надеждно. По-скоро ще сложа термо-датчици, и по температурата горе-долу ще имам инфо за налягането.

ТРВ-то няма да е електронно, а твърдо настроено с термобалон с газ. В момента на моята термопомпа даже е с капилярни тръбички - 3 в паралел.
Гледам има ТРВ-та с управление по температура и по налягане.


Пет Юли 29, 2022 7:29 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнения: 10573
Местоположение: София
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Питам защото преди време копах някакви подобни неща - фирмено управление на термо-помпа, но не беше инверторна. Та там ми направи впечатление, че TRV имаше интересна конструкция. Управлението на TRV беше със стъпков двигател. Всичко беше херметизирано, включително ротора регулиращ TRV, а статора се нахлузваше отгоре на конструкцията.
По време на работа в зависимост от околните условия се чуваше как мести стъпка насам - натам.
Още трябва да ми се мотае цялата карантия някъде по шкафовете...


Пет Юли 29, 2022 7:46 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm
Мнения: 27949
Местоположение: София
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Какво толкова ви плашат тия заварки, то не е и баш заварка ами по скоро спойка, на английски си има термин braizing ама български май няма. Хубав припой, правилна обработка преди сойката и грижи няма.


Пет Юли 29, 2022 7:48 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Мнения: 2786
Местоположение: Пловдив
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
ToHu написа:
Какво толкова ви плашат тия заварки, то не е и баш заварка ами по скоро спойка, на английски си има термин braizing ама български май няма. Хубав припой, правилна обработка преди сойката и грижи няма.


Ами високото налягане и многото температурни цикли на разширение и свиване на тръбните пътища в системата.


Съб Юли 30, 2022 12:15 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am
Мнения: 6004
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
не съм следил дискусията, но да ти дам кураж за заваряването на тръбите - няма нищо страшно, купуваш си малко по читави brazing rods, и си в играта, ако имат повечко сребро запояват лесно като тинол, супер спойки стават, е, температурата е доста по висока но се разлива много добре, почистваш всичко старателно и запояваш без да се притесняваш


Съб Юли 30, 2022 8:59 pm
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 27 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Хостинг и Домейни