Автор |
Съобщение |
Cekins
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8892 Местоположение: Разград
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
А сега де - нямам никакъв спомен - това го смятах преди кажи речи 3 години. Специфичната топлопроводимост на медта или ялуминия ги има писани из нетя. Другото са сметки на мощности и площи. Може би ако пробваш в гугльо с Heat Exchanger calculator ще имаш попадения
|
Пет Юли 29, 2022 2:07 pm |
|
|
t_i_t_o
Ранг: Почетен член
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 9:54 am Мнения: 865
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Защо ти е да купуваш само външно тяло? Как ще го управляваш? Купуваш цял нов климатик, външното тяло го ползваш без промени, от вътрешното тяло използваш само електрониката и слагаш един пластинчат топлообменник фреон-вода.
|
Пет Юли 29, 2022 2:44 pm |
|
|
itso.t
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10615 Местоположение: София
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Няколко вметки за да си размишляваш върху тях... Подбирай внимателно фитингите ще използваш. Медните които продават масово са за водопровод. Колко ще издържат на наляганията в климатичната система, плюс непрекъснатите цикли топло / студено не е ясно. Защо пиша горното ли? Ами защото на еб@ното Мицубиши Хеви Метъл за което съм писал неколкократно, на вътрешното тяло се беше спукал преход една към две по-тънки тръби. Та явно има някакъв зор в тия възли. Случката е още по-забавна, защото като го тествах с азот на 30 бара веднага се показа. След това носих топлообменника в бачкането, но не ми се мъкнеше и бутилката с азот, и на 8 бара с въздушния компресор не пропускаше. Като донесох азота и пак го пуснах на 30 бара се видя откъде изпуска. Хубаво където може е да направиш снадките със заварка с твърд припой. Винтови сглобки колкото се може по-малко. За първоначални тестове за пропуски се снабди с азот, подходящ редуцир и манометри, че фреонът е скъп.
|
Пет Юли 29, 2022 3:19 pm |
|
|
Vasseto
Ранг: Минаващ
Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 10:44 am Мнения: 71 Местоположение: Пловдив
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Примерно ето така.
|
Пет Юли 29, 2022 3:54 pm |
|
|
t_i_t_o
Ранг: Почетен член
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 9:54 am Мнения: 865
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Това у вас ли е и ти ли си го правил?
|
Пет Юли 29, 2022 6:08 pm |
|
|
emilvtc
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm Мнения: 2798 Местоположение: Пловдив
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
А относно управлението за термопомпата - какви защити е добре да се сложат? Примерно по температура на входа на кондензатора, по температура на компресора, по температура/дебит на водите ...
Моята има контролер само с един температурен сензор на топлия изход на вътрешния кръг. Управлението е само по него. Изключва на 34 градуса на водата и включва на 26. (Циркулационната помпа работи 24/7).
Ицо, за заварките си прав. Всички ще са с твърд припой, като единственото съединение на резба ще е на TRV-то.
|
Пет Юли 29, 2022 6:51 pm |
|
|
itso.t
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10615 Местоположение: София
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Ниско налягане, високо налягане. Първата трябва да работи малко по-интелигентно - ако Х време след включване на компресора не се достигне налягане Y, се прави... TRV ще се регулира от системата за управление или ще е твърдо настроено?
|
Пет Юли 29, 2022 6:58 pm |
|
|
emilvtc
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm Мнения: 2798 Местоположение: Пловдив
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Не ми се ще да слагам датчици за налягане по фреоновите тръбни пътища. Колкото по-малко фитинги/заварки/компоненти по-надеждно. По-скоро ще сложа термо-датчици, и по температурата горе-долу ще имам инфо за налягането.
ТРВ-то няма да е електронно, а твърдо настроено с термобалон с газ. В момента на моята термопомпа даже е с капилярни тръбички - 3 в паралел. Гледам има ТРВ-та с управление по температура и по налягане.
|
Пет Юли 29, 2022 7:29 pm |
|
|
itso.t
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10615 Местоположение: София
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Питам защото преди време копах някакви подобни неща - фирмено управление на термо-помпа, но не беше инверторна. Та там ми направи впечатление, че TRV имаше интересна конструкция. Управлението на TRV беше със стъпков двигател. Всичко беше херметизирано, включително ротора регулиращ TRV, а статора се нахлузваше отгоре на конструкцията. По време на работа в зависимост от околните условия се чуваше как мести стъпка насам - натам. Още трябва да ми се мотае цялата карантия някъде по шкафовете...
|
Пет Юли 29, 2022 7:46 pm |
|
|
ToHu
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27998 Местоположение: София
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Какво толкова ви плашат тия заварки, то не е и баш заварка ами по скоро спойка, на английски си има термин braizing ама български май няма. Хубав припой, правилна обработка преди сойката и грижи няма.
|
Пет Юли 29, 2022 7:48 pm |
|
|
emilvtc
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm Мнения: 2798 Местоположение: Пловдив
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
Ами високото налягане и многото температурни цикли на разширение и свиване на тръбните пътища в системата.
|
Съб Юли 30, 2022 12:15 pm |
|
|
nik
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6014
|
Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
не съм следил дискусията, но да ти дам кураж за заваряването на тръбите - няма нищо страшно, купуваш си малко по читави brazing rods, и си в играта, ако имат повечко сребро запояват лесно като тинол, супер спойки стават, е, температурата е доста по висока но се разлива много добре, почистваш всичко старателно и запояваш без да се притесняваш
|
Съб Юли 30, 2022 8:59 pm |
|
|