Автор:  emilvtc [ Сря Сеп 10, 2025 9:40 am ]
Заглавие:  Защита при спиране на водата от ВиК

Когато има авария във ВиК мрежата, след като пуснат водата в първия момент тече мръсна кална вода, която като мине през филтрите на входа на къщата ги зацапва много бързо.

Искам след прекъсване на водоснабдяването (спадане на налягането), на входа на къщата да сложа блокиращо устройство, което автоматично да прекъсне водоподаването към къщата. Идеята е, че когато това устройство сработи, да трябва на ръка да отворя дренажен кран и да източа първите 20 - 30 литра мръсна вода докато потече чиста и след това да рестартиртам блокировката на устройството, за да може през него да захраня къщата с вече чиста вода.

Въпроса е какво да е това устройство? Как да се направи по възможно най-простия ватиант и ако може да е изцяло механично/хидравлично (в краен случай електро-механично-хидравлично).

(На картинката е електрическия еквивалент на такова устройство.)

Прикачени файлове:
Relay.png
Relay.png [ 28.64 KiB | Прегледано 1712 пъти ]

Автор:  Desert Leo [ Сря Сеп 10, 2025 1:38 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Най-простият вариант е възвратен (еднопосочен) клапан преди филтрите.

Автор:  syscop [ Сря Сеп 10, 2025 1:53 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

С каква научна цел?

Автор:  pipilica [ Сря Сеп 10, 2025 2:46 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Най-простото е слагаш един ел.клапан преди филтрите, той взима захранване, може през ЮПС някакъв, от тая схема която си дал, тя пък взима ток от пресостат на тръбата.
Като спре водата клапана затваря и когато дойде не тръгва, ти отиваш и източваш вода от разклонение преди филтрите и като прецениш че е чиста натискаш бутона, ЮПС-а ще е полезен като спре тока да не ходиш да натискаш бутона.
На първо четене това ще ти върши работа и е сравнително просто.

Автор:  emilvtc [ Сря Сеп 10, 2025 3:25 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Това с възвратния (еднопосоен) клапан преди филтрите не го разбрах.

Схемата с електроклапана и пресостата ще работи. И аз се сетих за нея, но ми се вижда "голяма" автоматизация. Ел. клапана трябва да е нормално затворен, за като спре тока да се затвори, ако водата спре през това време. Това означава че той ще трябва нон стоп да е под напрежение. Това не е много гот, дори да приемемем ниска (няколко вата) ел. консумация. Бобината на клапана ще пече и в един момент ще се опече.

Няма ли някакво чисто механо-хидравлично решение?

Автор:  itso.t [ Сря Сеп 10, 2025 5:40 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

pipilica написа:
Най-простото е слагаш един ел.клапан преди филтрите...

Това хубаво, но клапанът ще работи с мръсната вода (входящата) и като му заседне или се набие някое боклуче в мембраната и ще престане да клапаносва.

Автор:  ToHu [ Сря Сеп 10, 2025 5:57 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Е това не е толквоа страшно, има филтри, и ако се профилактира веднъж в годината няма грижи. То каквото и да е решението опираме до клапан или моторизиран вентил. Електромеханично може да стане лесно. Ако трябва да е изцяло механично/хидравлично е малко по-зор. Да беше въздух има прекрасни пневматични релета и всякаква логика, да ама вода гадна ... може да се измисли нещо с вентили, примерно вентил с хидравлично управление, който се управлва през изхода си и през кран от входа. За да го отвориш отваряш крана, след това затваряшщ и той стои отворен от изходното налягане. Като спре водата се затваря и не се отваря след това.

Автор:  Desert Leo [ Сря Сеп 10, 2025 6:15 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Възвратният клапан е между изпускателния кран за евентуално мръсната вода и филтрите, като пропуска в посока на филтрите. При наличие на налягане във водопровода и затворени кранове в къщата, клапана е затворен. При отваряне на кран се отваря поради разликата в налягането. При спиране на водата във водопровода, клапана се затваря от налягането на водата след него (във водопровода в къщата). При пускане на водата във водопровода, клапана си остава затворен и спокойно можеш да отвориш изпускателния кран за промиване на боклуци и мътилка.
https://kranche.com/horizontalen-vuzvraten-klapan-sus-svoboden-disk

Автор:  ToHu [ Сря Сеп 10, 2025 6:19 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Да де ... ако нямаш нещо дето да смуче вода ... я тоалетно казанче, я някоя друга гад ... отделно ако имаш капещо кранче или нещо подобно, налягането зад клапана ще спадне и той ще отвори, не е надеждно решение.

Автор:  Desert Leo [ Сря Сеп 10, 2025 6:52 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

ToHu написа:
Да де ... ако нямаш нещо дето да смуче вода ... я тоалетно казанче, я някоя друга гад ... отделно ако имаш капещо кранче или нещо подобно, налягането зад клапана ще спадне и той ще отвори, не е надеждно решение.

Е, от монтьор-водопроводчик втори разряд какво си очакавал... :oops:
Не е идеалното решение, но е най-простото. Може и да пропусне мръсна вода, но много по-малко, отколкото без този клапан.

Автор:  ToHu [ Сря Сеп 10, 2025 7:08 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Да и това е така, остава само въпроса как занеш че е спирала водата за да я източиш.
Иначе за течовете, то проблема често е във водата. В един от офисите е толкова хубава, че всяка година трябва да се сменят кранчета щото се пълнят с боклуци и почват да пропускат, и то не са големи боклуци да ги филтрираш а са минерали които се отлагат, то и във вегас същата работа в къщата, но там тенденцията е обратната, спират да пускат :)

Автор:  pipilica [ Сря Сеп 10, 2025 8:18 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

itso.t написа:
pipilica написа:
Най-простото е слагаш един ел.клапан преди филтрите...

Това хубаво, но клапанът ще работи с мръсната вода (входящата) и като му заседне или се набие някое боклуче в мембраната и ще престане да клапаносва.

Пак не прочете как ще работи системата, няма да има мръсна вода през клапана, разклонението с дренажния кран ще е преди клапана.

Щом не искаш клапана да е под напрежение трябва да ползваш кран с моторна задвижка, но пък тогава ще трябва да правиш електронно управление, но пък в тоя случай с два такива крана може да се автоматизира процеса и системата сама да източва мръсната вода.
Тва що се налага, редовно ли ви спират водата или не ти се занимава да чистиш филтри.

Автор:  ToHu [ Сря Сеп 10, 2025 8:27 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Да де, ама няма как да източиш водата след разклонението, част от нея ще стига, но няма да е много .. ама пък ще е точно тая дето влачи най-много боклуци.

Автор:  pipilica [ Сря Сеп 10, 2025 9:16 pm ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Слага се тройник, отпред влиза от ВиК нагоре веднага е клапана към филтрите и надолу е дренажния кран.

Автор:  Vasseto [ Чет Сеп 11, 2025 9:09 am ]
Заглавие:  Re: Защита при спиране на водата от ВиК

Ползвай циклонен филтър преди твоите филтри. И една автоматика да го източва когато се покачи налягането от 0 към нещо си.