Микроконтролери и електроника
http://mcu-bg.com/mcu_site/

Малко помощ за един UPS
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=19701
Страница 1 от 2

Автор:  pipilica [ Сря Апр 22, 2026 3:09 am ]
Заглавие:  Малко помощ за един UPS

Имам един APC Smart UPS 1000, малко е стар, според него е произведен на 19.12.1996, на който нещо не успявам да намаля напрежението на зареждане на акумулаторите.
Прочетох как се прави, направих сериен кабел, намерих един стар лаптоп с СОМ порт и влязох в ЮПС-а с Hyperterminal.
Всичко работи но не иска да установи новото напрежение, нещо не приема тая команда
Цитат:
Shift + >. (Wait for "OK") - Save settings

Дава 000, не намрех какво значи, при команда R дава "BYE" и прекъсва конекцията, при следващото влизане помни какво напрежение съм задал но не е и на акумулаторите. Даже го изключвах и нищо, аз ли нещо не правя точно или ЮПС-а има нещо скапано, ама ще ми скапе новите акумулатори щото държи 27.90 волта.
Дайте малко акъл.

Автор:  syscop [ Сря Апр 22, 2026 8:15 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

Това напрежение в началото или в края на заряда е?

Автор:  pipilica [ Сря Апр 22, 2026 2:28 pm ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

В края, акумулаторите са напълно заредени святят и петте диода на предния панел, на единя има 14.2 на другия 13.7

Автор:  itso.t [ Сря Апр 22, 2026 3:01 pm ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

А на акумулаторите какво пише - колко трябва да е напрежението при цикличен заряд и при непрекъснат?

Автор:  radolin [ Сря Апр 22, 2026 3:50 pm ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

Двата акумулатора са свързани последователно и предполагам УПСа не мери напрежението в средната точка или ги балансира по някакъв начин. Може да ги извадиш от УПСа и да ги свържеш успоредно за известно време, евентуално с токоограничаващ резистор ако е голяма разликата и нужно, да им се изравнят напреженият. После пак обратно последователно на УПСа и наблюдавай от време на време напреженията, с надеждата, че няма големи производствени толеранси и ще стоят относително балансирани. Иначе някаква външна схема може да се добави дето да балансира заряда ...

Автор:  pipilica [ Сря Апр 22, 2026 4:29 pm ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

itso.t написа:
А на акумулаторите какво пише - колко трябва да е напрежението при цикличен заряд и при непрекъснат?


Пише това
Цитат:
Float charge 13.5-13.8
Cyclic charge 14.4-15.0

radolin написа:
Двата акумулатора са свързани последователно и предполагам УПСа не мери напрежението в средната точка или ги балансира по някакъв начин. Може да ги извадиш от УПСа и да ги свържеш успоредно за известно време, евентуално с токоограничаващ резистор ако е голяма разликата и нужно, да им се изравнят напреженият. После пак обратно последователно на УПСа и наблюдавай от време на време напреженията, с надеждата, че няма големи производствени толеранси и ще стоят относително балансирани. Иначе някаква външна схема може да се добави дето да балансира заряда ...

Ми те преди да ги туря на ЮПС-са бяха паралелно на зарядно повече от седмица и бяха заредени до 13.65

Автор:  itso.t [ Сря Апр 22, 2026 4:37 pm ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

Ако настроиш UPS да си прави тест всеки ден ще си на цикличен заряд... :D
А ти къде настройваш подобни параметри? Със сервизен софтуер?
Има ли разминаване между напрежението което измерва UPS и реално измереното?

Автор:  pipilica [ Чет Апр 23, 2026 3:38 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

Настройвам през сериен порт с хипертерминал с команди, все още не съм изтеглил някъв софтуер за тия ЮПС-и.
Ми той няма как да измери напрежението на двата акумулатора, не знам дали го мери но показва какво напрежение си задал и то не отговаря на измереното, ся уреда не е от най-точните но с толкова не вярвам да лъже, още повече че на нови заредени акумулатори променям в настройките напрежението и ги приема и променя но на изхода няма никаква промяна.

Автор:  ToHu [ Чет Апр 23, 2026 3:55 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

уффф абе софтуер имаше мисля, и списък с команди имаше ... ама това е било преди 20+ години ...ще потърся, ако си късметлия може да намеря документация или поне да изкопая някакъв сор код.

Автор:  pipilica [ Чет Апр 23, 2026 5:56 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

Има в нета, те от тук четох и на други места го има с обяснения.
https://kirbah.github.io/apc-ups/Smart-protocol/#
И е тва намерих и ще го пробвам
http://93.125.49.123/apcfix/index.php?e ... &al=apcfix
и на края може да приложа хардуерно намаляне
http://www.jjoseph.org/notes/apc_smartu ... ltage.html
тва последното като четох и си мисля ако тия резистори в делителя са изчурели с времето и лъжат чипа и проца да не успява да се справи, или пък е някъв проблем щом тоя си го е преправял и писал упътване как се прави.
Мислех че е нещо лесно и някъде допускам грешка, но може и да се окаже че има проблем в уреда.
А са хубави на АРС имам още три и работят нормално и държат 27.3 и 27.4 волта по моя уред и един на 12 волта той държи 13.50 волта.

Автор:  ДедоБоре [ Пет Апр 24, 2026 5:40 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

оловните също имат 100 химии, които изискват различно поведение (и напрежения)
преди 20 години половината още ги нямаше

ако си със стари акумулатори (на години), най-добре ги смени. потърси такива, за които има pdf, с име и подпис.
но някои специфични цикъли надали ще са му издупчени на UPS-а, та знам ли.

а и зависи каква е целта на тоя UPS при теб.
надали е животозависеща и тогава може да не си заслужава усилието/цената

Автор:  pipilica [ Пет Апр 24, 2026 10:42 pm ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

Акумулаторите са чисто нови и са ето тези,
https://starttrading.bg/product/genesis-np22-12v-22ah
нищо живото зависещо няма към тоя ЮПС един комп, рутер, две LED лампи и 2 ESP-та дето ми мерят темп по оранжериите и в парното и на улицата. Тая зима беше добре само няколко пъти спираха тока за по няма и 5 минути, но не е приятно да пускаш всичко на ново, един вид ме мързи да се занимавам.

Автор:  ДедоБоре [ Съб Апр 25, 2026 6:12 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

тука има доста картинки
BATTERY APPLICATION MANUAL
в момента естествения (ми) ентелект изпитва известни дефицити и не мога да ти помогна с препоръки, но ми се струва добре да не питаш изкуствения.
може някой от колегите да е склонен да ти помогне...

Charging
• Standby use: Apply constant voltage charging at 2.28 volts per cell (or 2.25-2.30Vpc)
• Cyclic use: Apply constant voltage charging at 2.40-2.50 Vpc. Initial charging current should be set at less than 0.25CA
• Top charge: Product in storage (ambient temerature 25˚C requires a top charge every six months. Apply constant voltage at 2.40 Vpc, initial charging should be set at less than 0.1CA for 15-20 hours

Discharge
• Stop operation when voltage has reached the minimum permissible voltage per cell. Recharge immediately
• Do not operate at 6CA or more current continuously

Автор:  ToHu [ Съб Апр 25, 2026 8:45 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

при 12 клетки това са 2.33 V на клетка, което е напрежението на флоат заряд при 15С.т.е. може да не отчита вярно температурата или наистина да е студено. UPS работи във флоат режим, който е 2.3 В/клетка при 25 С. При този режим температурната компенсация е важна за да имаш дълъг живот. Реално напрежението му не е чак толкова високо ...

Автор:  Cekins [ Съб Апр 25, 2026 8:56 am ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за един UPS

Това с UPS-ите вече е малко отживелица. Не че нещо ама вече 3-4 колеги си сложиха по едно DEYE с по 10-15 kW/h батерии, само си разделят консуматорите в къщите и с един куршум два заека. Хем си оправят прексъвания/спирания на тока, хем могат да си правят баланс на разхода дневна/нощна, хем си ползват и слънчева енергия. Специално DEYE имат и вход и управление за агрегат. Та да наслагаш няколко UPS-a на които да им баяш постоянно за батерии и подобни малко не си струва. Освен всичко останало в момента LiFePo батериите са с около 50%-60% по евтини спрямо оловно-киселинните отнесени към общото количество енергия което може да мине през тях. В смисъл живота им е 8-10-12 години докато на оловните е 3. Имаш 600-800 € за 5kW/h - ако се ползва на 80% излиза по около 0.20 € за W/h и го ползваш поне 10 години. Сега всички твърдят че имат по 8000-10000 цикъла докато SOH падне на 80% - което са си едни 20 години ако имаш по един цикъл на ден. Дали е истина все още не мога да кажа - нямам толкова дълги наблюдения. Оловния ти е 0.16 - 0.18 € за W/h и може да изкара не повече от 3-4 години и то докато умре тотално. В режим стендбай не повече от 5-6. В момента най старата ми батерия е на около 3 години и половина и е на 95% SOH - отдала е 7.8MW/h.

Та - в крайна сметка замисли се да изхвърлиш всички дърти UPS-и на боклука и да си спретнеш една соларка и си решаваш всички проблеми. Ако решиш нещо да правиш по въпроса - питай - ще ти обясня всичко кое как какво.

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/