| Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
|
| Малко помощ за един UPS http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=19701 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | pipilica [ Сря Апр 22, 2026 3:09 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Малко помощ за един UPS | |||||||||
Имам един APC Smart UPS 1000, малко е стар, според него е произведен на 19.12.1996, на който нещо не успявам да намаля напрежението на зареждане на акумулаторите. Прочетох как се прави, направих сериен кабел, намерих един стар лаптоп с СОМ порт и влязох в ЮПС-а с Hyperterminal. Всичко работи но не иска да установи новото напрежение, нещо не приема тая команда
Дава 000, не намрех какво значи, при команда R дава "BYE" и прекъсва конекцията, при следващото влизане помни какво напрежение съм задал но не е и на акумулаторите. Даже го изключвах и нищо, аз ли нещо не правя точно или ЮПС-а има нещо скапано, ама ще ми скапе новите акумулатори щото държи 27.90 волта. Дайте малко акъл. |
||||||||||
| Автор: | syscop [ Сря Апр 22, 2026 8:15 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
Това напрежение в началото или в края на заряда е? |
|
| Автор: | pipilica [ Сря Апр 22, 2026 2:28 pm ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
В края, акумулаторите са напълно заредени святят и петте диода на предния панел, на единя има 14.2 на другия 13.7 |
|
| Автор: | itso.t [ Сря Апр 22, 2026 3:01 pm ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
А на акумулаторите какво пише - колко трябва да е напрежението при цикличен заряд и при непрекъснат? |
|
| Автор: | radolin [ Сря Апр 22, 2026 3:50 pm ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
Двата акумулатора са свързани последователно и предполагам УПСа не мери напрежението в средната точка или ги балансира по някакъв начин. Може да ги извадиш от УПСа и да ги свържеш успоредно за известно време, евентуално с токоограничаващ резистор ако е голяма разликата и нужно, да им се изравнят напреженият. После пак обратно последователно на УПСа и наблюдавай от време на време напреженията, с надеждата, че няма големи производствени толеранси и ще стоят относително балансирани. Иначе някаква външна схема може да се добави дето да балансира заряда ... |
|
| Автор: | pipilica [ Сря Апр 22, 2026 4:29 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS | |||||||||||||||||||||||||||
Пише това
Ми те преди да ги туря на ЮПС-са бяха паралелно на зарядно повече от седмица и бяха заредени до 13.65 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | itso.t [ Сря Апр 22, 2026 4:37 pm ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
Ако настроиш UPS да си прави тест всеки ден ще си на цикличен заряд... А ти къде настройваш подобни параметри? Със сервизен софтуер? Има ли разминаване между напрежението което измерва UPS и реално измереното? |
|
| Автор: | pipilica [ Чет Апр 23, 2026 3:38 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
Настройвам през сериен порт с хипертерминал с команди, все още не съм изтеглил някъв софтуер за тия ЮПС-и. Ми той няма как да измери напрежението на двата акумулатора, не знам дали го мери но показва какво напрежение си задал и то не отговаря на измереното, ся уреда не е от най-точните но с толкова не вярвам да лъже, още повече че на нови заредени акумулатори променям в настройките напрежението и ги приема и променя но на изхода няма никаква промяна. |
|
| Автор: | ToHu [ Чет Апр 23, 2026 3:55 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
уффф абе софтуер имаше мисля, и списък с команди имаше ... ама това е било преди 20+ години ...ще потърся, ако си късметлия може да намеря документация или поне да изкопая някакъв сор код. |
|
| Автор: | pipilica [ Чет Апр 23, 2026 5:56 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
Има в нета, те от тук четох и на други места го има с обяснения. https://kirbah.github.io/apc-ups/Smart-protocol/# И е тва намерих и ще го пробвам http://93.125.49.123/apcfix/index.php?e ... &al=apcfix и на края може да приложа хардуерно намаляне http://www.jjoseph.org/notes/apc_smartu ... ltage.html тва последното като четох и си мисля ако тия резистори в делителя са изчурели с времето и лъжат чипа и проца да не успява да се справи, или пък е някъв проблем щом тоя си го е преправял и писал упътване как се прави. Мислех че е нещо лесно и някъде допускам грешка, но може и да се окаже че има проблем в уреда. А са хубави на АРС имам още три и работят нормално и държат 27.3 и 27.4 волта по моя уред и един на 12 волта той държи 13.50 волта. |
|
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Апр 24, 2026 5:40 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
оловните също имат 100 химии, които изискват различно поведение (и напрежения) преди 20 години половината още ги нямаше ако си със стари акумулатори (на години), най-добре ги смени. потърси такива, за които има pdf, с име и подпис. но някои специфични цикъли надали ще са му издупчени на UPS-а, та знам ли. а и зависи каква е целта на тоя UPS при теб. надали е животозависеща и тогава може да не си заслужава усилието/цената |
|
| Автор: | pipilica [ Пет Апр 24, 2026 10:42 pm ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
Акумулаторите са чисто нови и са ето тези, https://starttrading.bg/product/genesis-np22-12v-22ah нищо живото зависещо няма към тоя ЮПС един комп, рутер, две LED лампи и 2 ESP-та дето ми мерят темп по оранжериите и в парното и на улицата. Тая зима беше добре само няколко пъти спираха тока за по няма и 5 минути, но не е приятно да пускаш всичко на ново, един вид ме мързи да се занимавам. |
|
| Автор: | ДедоБоре [ Съб Апр 25, 2026 6:12 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
тука има доста картинки BATTERY APPLICATION MANUAL в момента естествения (ми) ентелект изпитва известни дефицити и не мога да ти помогна с препоръки, но ми се струва добре да не питаш изкуствения. може някой от колегите да е склонен да ти помогне... Charging • Standby use: Apply constant voltage charging at 2.28 volts per cell (or 2.25-2.30Vpc) • Cyclic use: Apply constant voltage charging at 2.40-2.50 Vpc. Initial charging current should be set at less than 0.25CA • Top charge: Product in storage (ambient temerature 25˚C requires a top charge every six months. Apply constant voltage at 2.40 Vpc, initial charging should be set at less than 0.1CA for 15-20 hours Discharge • Stop operation when voltage has reached the minimum permissible voltage per cell. Recharge immediately • Do not operate at 6CA or more current continuously |
|
| Автор: | ToHu [ Съб Апр 25, 2026 8:45 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
при 12 клетки това са 2.33 V на клетка, което е напрежението на флоат заряд при 15С.т.е. може да не отчита вярно температурата или наистина да е студено. UPS работи във флоат режим, който е 2.3 В/клетка при 25 С. При този режим температурната компенсация е важна за да имаш дълъг живот. Реално напрежението му не е чак толкова високо ... |
|
| Автор: | Cekins [ Съб Апр 25, 2026 8:56 am ] |
| Заглавие: | Re: Малко помощ за един UPS |
Това с UPS-ите вече е малко отживелица. Не че нещо ама вече 3-4 колеги си сложиха по едно DEYE с по 10-15 kW/h батерии, само си разделят консуматорите в къщите и с един куршум два заека. Хем си оправят прексъвания/спирания на тока, хем могат да си правят баланс на разхода дневна/нощна, хем си ползват и слънчева енергия. Специално DEYE имат и вход и управление за агрегат. Та да наслагаш няколко UPS-a на които да им баяш постоянно за батерии и подобни малко не си струва. Освен всичко останало в момента LiFePo батериите са с около 50%-60% по евтини спрямо оловно-киселинните отнесени към общото количество енергия което може да мине през тях. В смисъл живота им е 8-10-12 години докато на оловните е 3. Имаш 600-800 € за 5kW/h - ако се ползва на 80% излиза по около 0.20 € за W/h и го ползваш поне 10 години. Сега всички твърдят че имат по 8000-10000 цикъла докато SOH падне на 80% - което са си едни 20 години ако имаш по един цикъл на ден. Дали е истина все още не мога да кажа - нямам толкова дълги наблюдения. Оловния ти е 0.16 - 0.18 € за W/h и може да изкара не повече от 3-4 години и то докато умре тотално. В режим стендбай не повече от 5-6. В момента най старата ми батерия е на около 3 години и половина и е на 95% SOH - отдала е 7.8MW/h. Та - в крайна сметка замисли се да изхвърлиш всички дърти UPS-и на боклука и да си спретнеш една соларка и си решаваш всички проблеми. Ако решиш нещо да правиш по въпроса - питай - ще ти обясня всичко кое как какво. |
|
| Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|