| Автор: | slavi [ Пет Дек 01, 2006 8:34 pm ] |
| Заглавие: | проблем с АЦП |
Приятели,помогнете ми ако можете.Отскоро се занимавам с микроконтролери,купих си книгата"PIC микроконтролери-2 част и се уча по нея.Реших да проиграя пример с АЦП.Накратко за схемата:към вход AN0 се подава напрежение от средния извод на потенциометър,който пък е вързан към захранващото напрежение.За визуализиране на резултата използвам три светодиодни индикатора,които се управляват динамично.Конфигурирането на АЦП е правилно а индикатора "играе"-едениците играят непрекъснато,десетиците се разиграват при стойност 9 на едениците,съответно и стотиците при 9 на десетиците.Може би трябва да се включи някакъв филтър на входа но откровенно казано не ми е ясно.Благодаря предварително. |
|
| Автор: | Predator_MF [ Пет Дек 01, 2006 8:46 pm ] |
| Заглавие: | |
Това е съвсем нормално. За да получиш резултат, в който единиците не играят направи например 10 измервания и усредни резултата. Опитай и с брой измервания кратен на 2^N тъй като деленето се свежда до просто шифтване надясно (делене на 8 се прави с 3 шифтвания например) |
|
| Автор: | ToHu [ Съб Дек 02, 2006 11:06 am ] |
| Заглавие: | |
Или ако не ти трябва 10 битова точност вземай старшите 8 бита, или 9 ... това е нормално, при ADC не може да получиш твърд резултат, ако ти играят с много проблема ти е по аналоговата част, или просто сигнала ти е такъв. |
|
| Автор: | Cekins [ Съб Дек 02, 2006 1:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Съвети от личен опитм : първо прави замервания на по-дълъг период от време. Примерно с единия таймер си настройваш някакво време да кажем 5мс. Когато ти дигне флаг, правиш замерване. Второ изключвай АЦП-то след всяко мерене а след като го включиш за ново мерене (ADCON0.0) изчаквай aquisition time - има го в ПДФ-а колко е, преди да започнеш измерването (ADCON0.2=1). Трето прави повечко замервания. За потенциометър 1024 за да не играе стигат. За други аналогии повече, примерно 4096. След това осредняваш, но този метод е кофти щото реагира бавно. Скоро правих мерене с ПТ100 и изпълних метода описан в тази тема : http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=3067. С нещо като стек със 128 стойности (най-новото замерване заема мястото на най-старото без да се изпразва масива). Реагира много бързо на промените и не играе въобще, но за потенциометър е излишно и много тежко като решение. Иначе си е съвсем нормално да ти играе. Сега не ми се гледа ПДФ-а ама все пак ADC-то си има някаква грешка - неизбежно е. Другото ти решение е да мериш на много дълги периоди от време примерно на 0.1 сек. и да правиш примерно 8 замервания, и пак ще ти играе но на по-дълги периоди от време - с други думи няма да имаш цифри дето не се вижда какви са |
|
| Автор: | slavi [ Нед Дек 03, 2006 11:00 am ] |
| Заглавие: | |
Благодаря за съветите приятели,като направих 10 замервания иусредних резултата всичко си дойде на местото. Благодаря още веднъж! |
|
| Автор: | ToHu [ Нед Дек 03, 2006 4:03 pm ] |
| Заглавие: | |
Прави 8 или 16, защо да губиш време в делене на 10. |
|
| Автор: | evc [ Вто Дек 05, 2006 11:00 am ] |
| Заглавие: | |
Най-добре буфер от типа "първи влязъл-първи излязъл" с размерност кратна на две. Тогава при всяко измерване вадиш най-стария елемент и прибавяш новия към сумата на всичките 2n елементи и делиш на броя. По този начин хем ще имаш усредняване на 2n елемента (ФНЧ за да не ти "играят" показанията), хем няма да губиш бързодействие - т.е. ще имаш опресняване на показанията на всяко измерване. Някои производители препоръчват този метод и за "повишаване" разрядността на АЦП-то, но тази възможност много зависи от зашумеността на сигнала ти и характера на шума! |
|
| Автор: | didofen [ Вто Дек 05, 2006 12:45 pm ] |
| Заглавие: | |
можеш също така да сложиш малък кондензатор на входа, да кажем 100нФ |
|
| Автор: | ToHu [ Вто Дек 05, 2006 10:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Ооо 100 нФ е доста, при всички услоия ако може да си позволи такова закъснение в сигнала по добре е да прави много измервания, примерно 1024, това ще сведе до минимум колебанията. Кондензатор може но малък, зависи от импеданса на източника, 100 пФ примерно, е зависи и от честотната му лента де, ако е 10-20 Хз ...... |
|