| Автор: | Chamade [ Сря Апр 27, 2005 8:13 pm ] |
| Заглавие: | Искам да прокарам кабел... |
... на 20-25м разстояние, а консумираната мощност ще е 2000 вата. Интересува ме проводник с какво сечение трябва де взема. Ако може да ми обясните как стават изчисленията. Аз пробвах едни работи, ама.... Мерси |
|
| Автор: | Реконструктор [ Сря Апр 27, 2005 8:25 pm ] |
| Заглавие: | |
а напрежението? |
|
| Автор: | Lupus [ Сря Апр 27, 2005 8:37 pm ] |
| Заглавие: | |
При 220V захранващо напрежение - 2.5кв.мм. Формулата е 0.8*#I (# е корен квадратен). I=P/U |
|
| Автор: | Chamade [ Сря Апр 27, 2005 8:46 pm ] |
| Заглавие: | |
Да напрежението си е 220В, но немога да разбера този коефициент 0,8 от къде идва? |
|
| Автор: | ToHu [ Сря Апр 27, 2005 8:47 pm ] |
| Заглавие: | |
Всъщност зависи къде се пуска кабела, при прокарване ан силови инсталации нещата са малко по други. Принципно допустимата плутност на тока може да достигне до 10 А/кв.мм но не те съветвам за толкова. При 2000 V тоа и е приблизително 10 А. За вънно положен кабел с PVC изолация 5А/кв.мм е съвсем допустимо, т.е. 2 кв., с малко запас 2.5, както е писал Лупус. Принципно и с 1.5 кв може да минеш, няма да загрява много но .. ралзиката в цената е никаква. |
|
| Автор: | Chamade [ Сря Апр 27, 2005 9:29 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами той кабела ще бъде опънат във въздуха. Нещо ще ме посъветвате ли при този случай? Благодаря на всички |
|
| Автор: | Гост [ Сря Апр 27, 2005 9:49 pm ] |
| Заглавие: | |
Samo ot liubopitstwo, s kakwa cel 6te prokarwa6 2kw kabel po wazduh? |
|
| Автор: | bateAz [ Сря Апр 27, 2005 10:09 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Чети бе, момче! На кирилица ти е написал човекът, че става дума за 20-25 метра. |
||||||||||
| Автор: | Lupus [ Сря Апр 27, 2005 10:20 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Емпирика... |
||||||||||
| Автор: | Chamade [ Сря Апр 27, 2005 11:23 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | |||||||||||||||||||
поправено |
|||||||||||||||||||
| Автор: | forest_gump [ Сря Апр 27, 2005 11:32 pm ] |
| Заглавие: | |
В унисон с колегите, само ще добавя , че е добре да сложиш и едни стоманен тел съпровождащ и укрепящ силовия кабел, че ефекта на увисването |
|
| Автор: | ToHu [ Чет Апр 28, 2005 8:59 am ] |
| Заглавие: | |
Тази формула не е имперична, а е : S=I/P I - работен ток, Р - допустима плутност S=(п*D^2)/4 I/P=(п*D^2)/4 при плътност 4 А/кв мм I/4=(п*D^2)/4 4I=4*п*D^2 D^2=4I/4*п D=SQRT(4*I/4*п) SQRT(4/4*п) = SQRT(0.318 )=0.56 D=0.56*SQRT(I) Т.е. това е просто опростяване на формулата за диаметър на проводника при определена плътностна тока. За трансформатори се изчислява 0.7*SQRT(I). Но за да имаш 0.8 ... това е доста ниска плътност, под 4 А/кв.мм ... А за други предложения, както е казал колегата опъни кабела на носещо въже, въпреки че 2.5 кв си е доста сериозен кабел, в смисъл ева ли ще с ескъса на 20 м, но по добре му сложи една 4 мм тел с обтяжки. |
|
| Автор: | Lupus [ Чет Апр 28, 2005 9:40 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
И 0.6 да избере, пак излиза сечение над 1.5 кв.мм и пак отива на 2.5 ако не иска да му "кляка" напрежението много. |
||||||||||
| Автор: | charge [ Чет Апр 28, 2005 7:32 pm ] |
| Заглавие: | |
2000W или 2000VA ? Щото иам малко разлика ... ако ще пускаш двигател , то сложи си по-голямо сечение - със сигурност ще му е по-добре ....Предполагам разбра въпроса ми - дали товара ти е чисто активен (близко до чисто активния) или яко индуктивен (някой електродвигател или електрожен или нещо от сорта) |
|
| Автор: | Chamade [ Чет Апр 28, 2005 9:56 pm ] |
| Заглавие: | |
Написал съм 2000 вата значи е 2000 вата. Аве ще ми слущи за няколко крушки и още някои дреболии. Нищо голямо. Най-много един котлон. |
|