Регистриран на: Сря Юли 11, 2007 10:16 am Мнения: 1730
FT232RL + avr
Здравейте колеги.
2 дни се чудя, как да разбера, че терминал (hyperterminal, PuTTY и подобни) се е свързал към контролера.
Първоначално реших да предам 1 байт информация към компютъра и след като се извика прекъсването че данните са изпратени, да си вдигна флаг-а за свързаност.
Оказа се обаче, че фт-то си приема байта в своя буфер и контролера си вдига флага, без някой реално да се е свързал през терминал.
За фт-то използвам VCP драйвер. АВР-а е atxmega128a1.
Съб Юли 17, 2010 10:28 pm
michev
Ранг: Форумен бог
Регистриран на: Сря Юли 11, 2007 10:16 am Мнения: 1730
който не чете... така му се пада DTR (data terminal ready) е изводът от фт-то който указва че има свързан терминал.
Проблема е че е леееко инвертиран и ме подлъга, че не се вдига.