Микроконтролери и електроника
http://mcu-bg.com/mcu_site/

Авариен силов кабел м/у комшии ?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=17483
Страница 1 от 3

Автор:  hrpankov [ Чет Авг 06, 2020 2:13 pm ]
Заглавие:  Авариен силов кабел м/у комшии ?

Безумна работа, ама ситуацията е такава :
А-а-а-а, българско село и двама братовчеди А и Б ... къщите им се захранват от два селски трафопоста, но често на кмета му се налага да звъни на аварийката че половин село е без ток ... Авариийката идва до час-два, мотат се по трафопостовете час-два, оправят работата и газ към градо ... А двамата братчеди са си положили едно кабелче, ама двужилно !, като се надявали единият като остане без ток - другият да му пусне от неговият ...
Да, ама вече година нашите хора са гастарбайтери по Ивропътъ, 6 месеца там, 6 месеца тук и тяхните домашни реват за помощ ....
и накратко: ...
Може ли да се измисли нещо, което автоматично да превключва едната къща към другата при авария ? Между къщите има няма 350-400 метра и на хората не им се копае пак ...

Автор:  bongo_x2 [ Чет Авг 06, 2020 3:56 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Бонус: както една ламБа се включва/изключва от два ключа, девиаторни им се вика.
Мии контакторът на входа като остане без ток се изключва и подава към таблото к'вото иде от комшията. Като му дойде ток - обратното. Нулите са общи.

Автор:  hrpankov [ Чет Авг 06, 2020 5:22 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

:) а да го нарисуваш има ли проблем ?

Автор:  toxigen [ Чет Авг 06, 2020 5:51 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Ще стане с АВР, обаче няма да е никак евтино.

Автор:  ToHu [ Чет Авг 06, 2020 6:17 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Мда, както е казал колегата нарича се АВР автоматично включване на резервата, или по английски му LTS Load transfer switch. Ако вземеш готово решение за целта е скъпо, но там повечето са правени с механични блокировки и др. подобни. Доколкото превключваш два монофазни товара, може и с два контактора които взаимно си прекъсват товарите, това до някъде е достатъчно надеждно. Има и сравнително евтини контактори с механична блокировка, което е доста по-добрият вариант.

Автор:  Cekins [ Чет Авг 06, 2020 7:18 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Да - всичко това може да стане ако не пускат нула по кабела а само фаза - една от едната къща и друга от другата къща. 2 контактора със самоблокировка не са кой знае какво. Даже има и с механична блокировка. Като се направи и електрическа става двойно подсигурено. Но аз лично не бих пуснал кабел без 0 в него. Освен това трябва много добре да се помисли "как няма да утрепем тия дето влизат в трафа да го ремонтират", щото както от 20кВ стават 220, така и от 220 стават 20к.

Автор:  ToHu [ Чет Авг 06, 2020 8:11 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Е няма как да ги утепеш, то главната цел на това е товара да е свързан само с един източник. Друг е проблема, това къде ще се прави, преди или след електромер. Нулата и нея трябва да я прехвърляш, иначе нищо не става, нулите от двата трафа нямат нищо общо, ще започне да тече ток през земното което не е ОК.

Автор:  bongo_x2 [ Пет Авг 07, 2020 3:08 am ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Като почнах да рисувам скалъпих това за най-лесно:
Прикачени файлове:
IMG_20200807_M.jpg
IMG_20200807_M.jpg [ 14.69 KiB | Прегледано 7436 пъти ]

Но от самата мисъл контактори да превключват трафове на енергото ми домирисва на варено жито!

Автор:  ToHu [ Пет Авг 07, 2020 8:02 am ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Не може да караш Ф1 с О2 и обратното, комутира се всичко. Ако е направено читаво грижи няма, това се прави не само на НН а и на СН. Има го във всеки ДГ или UPS.

Автор:  Cekins [ Пет Авг 07, 2020 8:39 am ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Да бе ама той иска по двужилен кабел да осигури резервно захранване в две посоки.

Автор:  hrpankov [ Пет Авг 07, 2020 11:44 am ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

то м/у къщите било близко, ама представяте ли си нулата да обикаля с километри ?

Автор:  bongo_x2 [ Пет Авг 07, 2020 6:25 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Всеки трафопост би трябвало да има яко заземяване - в двупроводното окабеляване само на него се разчита да не те убие тока. Едно допълнително колче в къщата няма да влоши нещата. На мен притесненията ми са от "качествените" захранване и защити...

Автор:  ToHu [ Пет Авг 07, 2020 6:47 pm ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Яко заземяване има, ама през двете къщи да караш ток през земното ... много несериозна работа.

Автор:  bongo_x2 [ Съб Авг 08, 2020 12:51 am ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

Мии да опънат една нула, или допълнителен сигнален кабел...ВарЯнти бол. Ама аз не бих се ангажирал с подобна селска автоматика защото живея на село! :)

Автор:  ToHu [ Съб Авг 08, 2020 1:09 am ]
Заглавие:  Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?

и са ви малки гробищата ?
малък авр не е ужасно скъп.

Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/