Микроконтролери и електроника
http://mcu-bg.com/mcu_site/

Power Line Communication
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=12835
Страница 1 от 2

Автор:  kgelov [ Сря Апр 09, 2014 3:59 pm ]
Заглавие:  Power Line Communication

здравейте
подготвям един проект с комуникация по захранването 220V
и бих се радвал някой който се е борил с нещо подобно да сподели малко опит, чипове, решения

Автор:  radolin [ Сря Апр 09, 2014 7:56 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

Не съм се борил, но скоро попаднах на това:

http://www.candrian.gr/index.php/power- ... unication/

Автор:  TheWizard [ Сря Апр 09, 2014 9:50 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

за домашни цели(до 100 метра) - за промишлена реализация - забрави...

Автор:  Lupus [ Сря Апр 09, 2014 10:03 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

TheWizard написа:
за домашни цели(до 100 метра) - за промишлена реализация - забрави...

То това по принцип не е правено за промишлени нужди с много смущения. Но за домашна автоматизация и управление на сгради върши работа. Има вече чипове на TI за PLC over DC Line.

Автор:  Cino [ Сря Апр 09, 2014 10:49 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

в моята фирма е правено със Echelon чип..
За времето си е докарано до работеща, отговорна
LON комуникация във промишлена среда.

има много в гоогле,
https://www.echelon.com/support/documen ... /153x0.pdf
http://www.iet.unipi.it/f.giannetti/doc ... /Rif23.pdf

Echelon е скъпо решение.

Автор:  palavrov [ Чет Апр 10, 2014 1:21 am ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

http://www.zibri.org/2009/03/powerline- ... crets.html

Автор:  kgelov [ Чет Апр 10, 2014 10:22 am ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

и аз след гоогле се бях спрял на echelon или st
и се чудя кое да избера
за building automation става въпрос и ми е важно да работи стабилно
и относително лесно да го подкарам

Автор:  tty@ [ Чет Апр 10, 2014 11:29 am ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

Цитат:
за building automation става въпрос и ми е важно да работи стабилно


PowerLine към SPI,UART или LAN ???

Автор:  Edesign [ Чет Апр 10, 2014 1:25 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

за домашна автоматизация често се използва Х10 протокола. Елементарен има много писано за него в microchip има апликейшъни, софтуер, мисля имаше на филипс чипове и т.н. Прави се с подръчни материали, работи стабилно в рамките на магазин в мол (което са си много жици и смущения) също в 2,3, 4 етажни къщи и т.н. Със сигурност жиците са по-дълги от 100м.

Автор:  ilkor [ Чет Апр 10, 2014 1:54 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

За да покриеш прилично разстояние трябва препредаване между нодовете. В Echelon това рутиране се управлява от мрежов координатор който е една камара пари.
Заради един проект търсих китайски модули с Mesh рутиране и без нуждата от скъп координатор. Най-ниската цена която получих май беше 35 долара. Прикачам част от документите :)
Имам разработка (само хардуер, без софт) на базата на TDA5051A която с крайно стъпало може да инжектира сигнал с размах 10-15V и да покрие една голяма бизнес сграда с директна точка-точка(и) комуникация. Ако питащият се интересува може да му покажа подробности - не че е кой знае каква философия да се направи :) Стандартът допуска за индустриални приложения да се ползва носеща с размах до 20+ V. Иначе самият чип има предавател покриващ нормите за домашна употреба, но това работи само на много къси и чисти линии. Ако се ползва FSK вместо ASK теоретично дистанцията би следвало да е по голяма няколко пъти.

Моят съвет е да се ползва нещо по сериозно като преносна среда. Шумът от други импулсни консуматори може да се заобиколи чрез предаване само в нулите на синусоидата (както едно време Х10 го правеше), но паралелните капацитети - не. Опита ми показва, че един филтриращ кондензатор монтиран в импулсно захранване може тотално да срине каквато и да е комуникация по мрежата. Трябва да се вземат мерки - например индуктивно развързване на всеки възможен консуматор ...

За сградна автоматизация радиото вече е по изгодно в повечето приложения.

Прикачени файлове:
G3-PLC module introduction.pdf [830.33 KiB]
369 пъти

Автор:  ToHu [ Чет Апр 10, 2014 2:08 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

Скоро имах досег с такива, много капризни към какво ли не. Устройствата не бяха китайски, но и на къси рязстояния не държаха висока скорост, всичко зависи от топология на захранващата мрежа.

Автор:  kgelov [ Чет Апр 10, 2014 3:13 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

tty@ написа:
Цитат:
за building automation става въпрос и ми е важно да работи стабилно


PowerLine към SPI,UART или LAN ???


трансивър към uart или spi
скорост към 2.4kbps е достатъчна

Автор:  ДедоБоре [ Чет Апр 10, 2014 3:44 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

ilkor написа:
Стандартът допуска за индустриални приложения да се ползва носеща с размах до 20+ V

това пък от къде го измисли? кой стандарт визираш?

ако говорим за ниски честоти (<300KHz) приложимия стандарт е EN50065.
в него за обхвата 95..148.5KHz има две дефиниции:
Class 122 с допустимо ниво на излъчване 122dBuV (около 1.3V)
Class 134 с допустимо ниво на излъчване 134dBuV (около 5V)

Това е за излъчване върху референтен товар от 50 ома/50uH по CISPR 16-1.
Също има изисквания за мощността.

Общо взето трудни условия за постигане. Защото импеданса на реална мрежа може да варира от няколко до няколко десетки ома според зависи. Затова се налагат репитри/рутери, и е нормално да струват много пари.

kgelov,
моята препоръка е при възможност да избегнете този вид комуникация. прави се, обаче усилията и цената са несъразмерни на резултата.

Автор:  kgelov [ Чет Апр 10, 2014 4:27 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

ДедоБоре написа:

kgelov,
моята препоръка е при възможност да избегнете този вид комуникация. прави се, обаче усилията и цената са несъразмерни на резултата.



ами май и аз така си мисля
важна ми е надежността на тази играчка
а мисията е да се стигне до сериино производство и няма да е подходящо да се правят ритуали за подкарване на всяка една инсталация
ще оставя вероятно един трансиивър на st на прототипите за тест

Автор:  tty@ [ Чет Апр 10, 2014 5:46 pm ]
Заглавие:  Re: Power Line Communication

Canyon CNP-PLA200 - 17 лв. с ДДС на дребно.
Разбира се LAN , но тогава може да пуснеш MQTT.

Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]